99问答网
所有问题
250kva变压器应该用多大变比互感器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-08-29
是问低压侧的
电流互感器
么?入股哦变压器的高压侧
额定电压
是10KV,低压侧输出是400V ( 俗称380V )话。低压侧电流大约是360A。用450/5或者500/5的电流互感器就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jz7BBvvWOtXO77XWXv.html
其他回答
第1个回答 2019-08-07
125kva变压器用于低压侧计量:
变压器的二次额定电流为:ie=s/(1.732*ue)=125/(1.732*0.4)=180a;应配电流互感器200:5
相似回答
电表数是5536
变压器
是
250
kw
互感器
是5比50想问一下实际有那个电量是多...
答:
250KVA变压器的电度计量应采用400/5互感器的
。50/5=10倍,所述实际电度应为:55360
...那个规程参考。10kV,
250KVA变压器
如何选择CT
变比
答:
10KV,250KVA变压器,高压侧电流只有14.4A。电流互感器的选择一般按负荷额定电流的1.3~1.5倍选择。
那么选择20/5的电流互感器比较合适
。
100和
250
的
变压器
的
互感器变比
答:
100和250的变压器互感器变比是多少?100和250的变压器互感器变比是。
10比25
。
变压器
配比
互感器
答:
无功补偿取样电流一般与配电盘电流表串联共用互感器,
250kva变压器低压侧电流表配用互感器:600/5400/5公式I=S/√3U
算电流,互感器要比算出来的电流大1.5倍就行了。无功功率补偿Reactive power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,...
80kva,
250kva的变压器应该用
什么规格的
互感器
。
答:
80kva,
250kva的变压器
,此容量的变压器一般是配电变压器,高压10KV,低压0.4KV.高压侧的电流是4.6A和14.4A,低压侧电流分别是115A和360A.根据电流
互感器
的选择规范.仪表的指示在满量程的70%的原则,但因为电流互感器的规格是一定的,所以要在一定的范围内选择其规格.电流互感器的规格(一次):5,10,15,20,25,30,40,...
250kva变压器应该用多大变比互感器
答:
是问低压侧的电流
互感器
么?入股哦
变压器
的高压侧额定电压是10KV,低压侧输出是400V ( 俗称380V )话。低压侧电流大约是360A。用450/5或者500/5的电流互感器就行了。
一台
250KVA变压器
,采用高供高计,
应
配
多大变比
的高压计量箱?
答:
30比5的
250kva的变压器
低压计量配300/5电流
互感器
对计量有影响吗?
答:
没有影响,
互感器
的
变比
是按倍数比例的,300/5的互感器是60倍,应选择5A的电表,电表走一度实际用电量是60度,配其它数显仪表根据互感器的参数进行设置
高压电流
互感器
与
变压
容量如何配比
答:
原则按
变压器
满载容量的额定电流来选取,取靠近的电流
互感器
规格,如,160-200
kVA的
配变常选取10/5,
250
-315kVA配变常选取20/5,400kVA的配变常选取30/5,500kVA的配变常选取40/5。根据电流互感器二次负载的容量大小来确定的。根据实际应用中每台元件的额定功耗累加,并留有一定裕度(一般保证运行...
大家正在搜
200kva变压器互感器变比
800kva变压器互感器变比
100kva变压器用好大互感器
500kva变压器互感器
10kv电压互感器变比是多少
变压器与互感器的变比
变压器容量与互感器变比
变压器配互感器配变比的计算
200变压器配互感器
相关问题
250kvA变压器可以耐多大电流?
250KVA变压器配50/5电流互感器有何坏处?
1250KVA变压器应当配多大互感器?互感器变比是怎么计算的...
如何计算变压器的变比,以及使用多大的互感器和开关?
变压器配比互感器
使用100KVA变压器一台(10/0.4KV),在低压侧应配...
变压器容量与电流互感器的配比?
125kva变压器配备多大变比的电流互感器