99问答网
所有问题
一台250KVA变压器,采用高供高计,应配多大变比的高压计量箱?
一台250KVA变压器,采用高供高计,应配多大变比的高压计量箱?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-08-07
30比5的
第2个回答 2016-08-09
因为一次额定电流为14.43A,所以互感器选择15/5的。
相似回答
一台
315
KVA变压器采用高供高计,应
采甪
多大变比的高压计量箱?
答:
如果是10kv/0.4kv-315
kvA配
变,一次侧额定电流估算3.15*5.77=18.18A 可选PT10000/100 CT20/5
的高压计量箱
(综合互感器)能满足要求。
10KV-0.4KV
,250KVA变压器高压计量箱
必须安装么?为什么?
答:
各地标准不一样,都有些地方是315
kVA
以下才
采用高供高计,
可能你们那里是
250
.。所谓的高供高计就是在
变压器高压
侧计量,安装高压电流互感器及表计,所以才需安装
高压计量箱
。
目前用200
变压器
配备150/5的互感器
,用的
远程抄表,是否对用电
计量
有...
答:
原则上说100
KVA
以上的都在高压侧装设
高压计量箱,
里面集成了CT和PT
,供计量
使用
,采用高供高计的
方式。互感器大小的选择主要看你总电能表的型号以及负荷电流情况。该方案电能表一般选用复费率或者是多功能表。所以不会对计量造成影响,主要看CT二次侧电流是否超过电能表规定的范围。
2000
千伏安应配多大的
互感器和电度表
答:
采用高供高计,JLS-10高压电力计量箱。额定电流:2000/(1.732*10)=115.5A,
电流互感器变比可选150/5A 电压互感器变比:10000V/100V 电度表选三相三线制
,3×100V,3×1.5(6),如DS864-4
计量
系统,什么是
高供高计,
如何选择?
答:
二、高供高计和高供低计有不同之处
高供高计的
电流,电压采样一般是在高压侧,有高压开关柜。而高供低计虽然也是高压供电,但一般没有高压开关柜,采样在
变压器
后面的低压侧进行,需要定时收取变压器变损数据。三、高供高计有一系列的相关注意事项安装在
高压计量箱
中的计量装置,一般都会有一定程度的...
高供高计
意义
答:
高供高计
计量方式可以减少计量管理工作量,最大限度满足计量要求,可控性大,可以有效防止用户窃电。高供高计是由高压供电到用户,电能计量装置安装在用户电力
变压器的高压
侧,实行
高压计量,
电力变压器的损耗在计量装置的后面。因为变压器在运行过程中自身是有损耗的
,变压器
容量越大,损耗越大。高计时损耗已...
郭老师您好,我工地有两台315临时
变压器,采用高供高计
。从去年12月开始...
答:
按照《供电营业规则》,您的高供高计方式
变压器,
每月每
千伏安
有一个基本电费是20元,两台315
,KVA,
每月即使一度电也不用,也要缴纳12600元电费。(基本就是大家理解的损耗)
高供高计计量
方式的电费,包含3部分:电量电费、基本电费、力调电费。电量电费还包含尖峰平谷分时段
计量,
电费单价各不相同。力...
高压计量
电费怎样计算
答:
第一,630
KVA的变压器
630*0.8=504KW负载,10KV供电需在配置电流互感器504/(1.73*10*0.99=29.43)可配置30/5就行。第二,按供电营业规定315及以上的生产用电每KVA24*630=15120元1/月。第三,根据电能 表的峰值电量*峰值电价=峰值电费,谷值电量*谷值电价=谷值叫费,尖值电量*尖值电价=...
高供高计
与低压侧记量的误差
答:
高供高计
是指高压供电同时在高压装置PT,CT进行
计量,
高供低计是指高压供电,在低压侧装置CT进行计量,"高供低计""高供高计" 均是供给用户的电力是
高压,
比如10kV,一般指专变用户."高供低计"即由高压供电到用户,它的电能计量装置安装在用户电力
变压器的
低压侧,实行的低压
计量,
这种计量方式的特点是...
大家正在搜
800kva变压器高供高计互感器
高供高计变压器损耗
变压器高供高计倍率选择
变压器变比怎么计算
有一台三相变压器
三相变压器的额定电压是指
变压器计量
变压器的工作原理
绕组是变压器的什么部分
相关问题
一台315KVA变压器采用高供高计,应采甪多大变比的高压计量...
10KV-0.4KV,250KVA变压器高压计量箱必须安装么...
高供高计意义
高供高计正确的向位角是多少