数据.有功总: 峰值: 谷值: 无功 : 功率因数:0.99 怎样计算有互感器但不知是多少10KV的能装多大的电流互感器变压器是630KVA怎样算一个月的电费请哥哥姐姐说一下详细点先的谢谢了
第一,630KVA的变压器630*0.8=504KW负载,10KV供电需在配置电流互感器504/(1.73*10*0.99=29.43)可配置30/5就行。
第二,按供电营业规定315及以上的生产用电每KVA24*630=15120元1/月。
第三,根据电能 表的峰值电量*峰值电价=峰值电费,谷值电量*谷值电价=谷值叫费,尖值电量*尖值电价=尖值电费。
第四,三种电费相加+基本电费=月总电费。
扩展资料:
我国是世界上直流输电工程数量最多、输送电压等级最高的国家,已有多条800kV特高压直流输电线路正式投入运行,而且正在筹建更高电压等级的直流输电线路。
在1kV~1000kV电压下用直接测量法实现了直流电压比例标准量值的自校准,提出了基于可分离辅助分压器的分压比电压系数检测方法、分压器热平衡时温度分布和散热情况的迭代算法、电阻元件电压系数和温度系数的互补偿方法等多种创新方法。
掌握了“一种分压器的2/1分压比自校准方法”等多项核心发明技术,在直流特高压比例标准研究方面取得了重大突破,建立了具有完全自主知识产权的直流特高压计量标准体系,使我国直流电压比例量值在1kV~500kV的不确定度水平提高了两个等级。
并填补了500kV~1000kV直流电压比例量值的空白,500kV~1000kV的测量不确定度优于5×10-5。该成果是直流特高压计量领域的重大技术突破,使我国在该领域达到国际领先水平,在直流高电压的精确测量、电能贸易结算和节能减排等方面,为我国特高压直流输电的发展提供技术保障。
户外10KV高压计量箱的维修的注意事项有哪些,下面将详细介绍几点。
(1)带电对高压计量箱检查或在二次回路上进行测量时,应由两人进行,并注意人体与带电设备的安全距离。
(2)带电测量与工作时(在二次回路)应戴绝缘手套,使用绝缘工具。
(3)禁止在运行中的电流互感器二次回路上开路工作。
(4)一般高压计量箱未装失压记录仪,当电能表失压时无法确定时间,对追补电量时带来一些困难。因此,每隔1~2月要对高压计量箱的电压互感器的熔断器进行一次检查、测量,雷雨季节应增加检查测量次数,以便及早发现与解决。
(5)当发现高压计量箱故障异常时(包括二次回路失压、失流、电能表故障等),应通知用户到场核实,以避免追补电量时带来的纠纷。
(6)每次检查与测量和试验时,都要有记录,以便与运行历史记录正常数值进行比较。
参考资料:百度百科——高压计量
一般来说,315kVA及以上容量的变压器就应该高压计量,不知道你的朋友在什么地区,都630kVA的变压器了,还在用低压计量。
按期足额回收电费是供电企业经营活动的重要内容之一, 也是供电企业保证向用户连续供电的重要物质基础。用户按照国家批准的电价, 并按照规定的期限、方式或合同约定的办法交付电费。如果用户不按规定的期限交付电费。
将影响电力企业资金周转和用款计划的兑现,严重扰乱正常的商品交换程序。因此,用户如未按期交付电费,应承担电费滞纳的违约责任。世界各国对电费违约金(滞纳金)的计算方法通常是仿照银行计算利息的方式, 即按逾期日数乘以延期交付电费额, 再乘以滞纳金率计算。
电度电费:
按实际用电量计算的电费部分。电度电费用以补偿电力企业随发供电量变化而变化的变动成本支出部分。对居民等小用户,电度电费即为其全部应交电费。
对执行两部制电价的用户,电度电费仅为应交电费的一部分,再加上基本电费才为其全部应交电费。电度电费是按照电力企业在用户处安装的计费电能计量装置中有功电能表读数为基数计算的。
由于电能表计数是累计值,因此在计算一个规定期限内的用电量时,应是期末读数与期初读数之差。在电能计量装置中装用电流互感器和电压互感器时,还要分别乘以电流互感器和电压互感器的变比。
以上内容参考:百度百科-电费