变压器容量和互感器变比
变压器容量与电流互感器
的配比?
答:
高压10KV是
变压器容量
*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的电流
互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的
容量和变比
。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
变压器容量
在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流
互感器变比
应选择多少...
答:
变压器容量
在1600KVA(10KV/0.4KV),高压侧的额定电流约为92.3A,低压侧的额定电流约为2309A。若为过流保护等继保设计选择一般高压侧电流互感器一次电流为接近变压器高压侧的额定电流,高压侧电流
互感器变比
应100/5A;低压侧测量互感器变比一般为2500/5A。
高压电流
互感器与变压容量
如何配比
答:
原则按
变压器
满载
容量
的额定电流来选取,取靠近的电流
互感器
规格,如,160-200kVA的配变常选取10/5,250-315kVA配变常选取20/5,400kVA的配变常选取30/5,500kVA的配变常选取40/5。根据电流互感器二次负载的容量大小来确定的。根据实际应用中每台元件的额定功耗累加,并留有一定裕度(一般保证运行...
某35KV用电客户,
变压器容量
为800KVA并采用35KV侧计量方式,如果采用0.2S ...
答:
800KVA按理采用10kV供电。若采用35KV,800KVA变压器35KV侧电流为13A,电流互感器,
应配变比15/5
.
变压器
配比
互感器
答:
如果倍率是3000,那么CT的
变比
只能是30,用150/5的CT。
变压器容量与电流互感器
的配比 原则按变压器满载容量的额定电流来选取,取靠近的电流互感器规格,如,160-200kVA的配变常选取10/5,250-315kVA配变常选取20/5,400kVA的配变常选取30/5,500kVA的配变常选取40/5。无功补偿取样电流一般与配电盘...
630kv的
变压器
高压侧配10kv电压
互感器
?
变比
答:
注:原题应为630KVA而不是630KV。
互感器变比
为10/√3:0.1/√3:0.1/3 电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和
变压器
很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此
容量
很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位。而电压互感器...
线路电压是37KV,
变压器容量
是6300KVA的电压
互感器
的
变比
要怎么选择?
答:
用一个200/5的电流
互感器
就行 计算方法,电流=功率/电压=6300*1000/35/1000=180 也就是说你的电流互感器一次电流大于180A就行,现在最接近180A的电流互感器就是200/5的。
100的
变压器
配多少的
互感器
答:
10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=100/1.732/0.4≈145(A)电流
互感器
可选择200:5的。
根据主变
容量和
额定电压怎么去计算电流
互感器变比
答:
根据主变
容量和
额定电压计算出
变压器
额定电流后,按电流
互感器
一次侧工作电流(也就是变压器额定电流),应当小于电流互感器的额定一次电流,同时应大于互感器额定一次电流的20%(最好50%)的原则,选电流互感器。如果你变压器额定电流是100安,你可以选200/5至500/5的都可以,建议你如果供的设备负荷重选...
变压器容量
在1600KVA(10KV/0.4KV)变压器进线柜电流
互感器变比
应选择多...
答:
高压侧用200|5的电流
互感器
。低压侧用4000|5的电流互感器。