99问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器与变压器的配比
30kva
变压器
,低压测
电流互感器
选多大
答:
30kVA
变压器
低压侧电压为380(或400)V绕组的额定
电流
为45.6(或43.3),可选50/5电流比的
互感器
。
...低压侧单相接地保护需加装零序
电流互感器
,
怎么
计算变比?
答:
你好!要躲过
变压器
三相不平衡电流,一般选择变压器二次
电流的
3分之1,即2500*1.44/3=1200A,这是一次电流,即1200/5或300/1的,要搭配一个过流继电器,使低压侧总开关跳闸。
新装动力用户
电流互感器
大小根据
变压器
大小
如何
配?100KVA配75/5 是 ...
答:
电流互感器
得根据电流选配,100KVA
变压器
额定电流144A电流表选300A,这时表针指到表中心,互感器选5/300的,供这个表使用。
250KVA
变压器
配50/5高压
电流互感器
有何坏处?
答:
250kVA
变压器
高压侧额定电流为14.4安,宜配15/5的
电流互感器
,这样计量误差会少一点。用50/5的电流互感器,计量的正误差会大一些。
新装动力用户
电流互感器
大小根据
变压器
大小
如何
配?100KVA配75/5 是 ...
答:
100KVA配75/5 电流互感器如果作为计量(1.5-6A电能表)小了,应该配200-250/5.100KVA配75/5 电流互感器作为安装电流监视表行了,电流监视表0-50A.
电流互感器的
配置按运行总电流来求得。满足电能表、电流监视表的量程。
新装动力用户
电流互感器
大小根据
变压器
大小
如何
按照高低压侧的额定电流(铭牌上有)选择,要求是:互感器量程按照额定电流×1.5~2倍选择,断路器按照额定电流放大1~2个规格选择,分断短路电流要看系统容量参数计算的,一般为31.5KA或者40KA。电流互感器原理线路图微型
电流互感器与变压器
类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感...
高压计量800kva
变压器
配100/5的
电流互感器
可以吗?
答:
可以的,但偏大了,不规范。Ie=800/17.32=46.2A。计量、采样、测量、保护、监控都按额定
电流
选,如果机械指示仪表应考虑金属疲劳可按Ie的1.5倍选择。
关于
电流互感器
变比选择
答:
一. 按一次侧计算电流占
电流互感器
一次侧额定电流
的比例
根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大变比应为: N=I1RT /(0.7*5);I1RT ---
变压器
一次侧额定电流, A; N---电流互感器的变比...
变压器
额定容量
和电流互感器
有什么关系呢?
答:
高压10KV是
变压器
容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的
电流互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...