99问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器与变压器的配比
变压器
里的
电流互感器
是多少倍率?
答:
是120倍的(600/5=120)。另:这不是在
变压器
里的,你说错了。
高低压
电流互感器
变比
怎么
算
及如何
选择?
答:
用高低压
电流互感器
变比怎么算 根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器变比最大应为:N=I1RT /(0.7*5);I1RT ---
变压器
一次侧额定电流A;N---电流互感器变比;也就是一般可以按照实际电流为...
电流互感器
上标的电流比是什么意思?
答:
电流互感器与变压器的
原理一样,其标称
比例
的含义以400比5为例,如果互感器输出用于测量电流值,那么当被测得的电流为5A时被测电流为400A,当互感器输出用于计量时,那么仪表计量1度电的时候主回路实际耗电量为80度。
160KVA
变压器如何
选择电能表
和电流互感器
答:
首先你要确定该
变压器的
电压等级是多少,即高压侧和低压侧的额定电压是多少伏,
电流互感器
是接在高压侧还是接在低压侧。有了这两个条件才能确定电流互感器的选择。举个例:有个高压侧额定电压为10KV,低压侧额定电压为0.4KV,容量为160KVA的变压器.需要在0.4KV(400V)侧计量,问需选多大的电流互感器...
高压电的
电流互感器的
容量
怎么
算?
答:
高压10KV是
变压器
容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的
电流互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
电流互感器
变比该
怎么
选择?具体方法是什么?
答:
根据一次侧负荷电流的大小来定。一般情况下
电流互感器的
一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大变比应为:N=I1RT /(0.7*5);I1RT ---
变压器
一次...
50千KVA
变压器电流互感器
多大
答:
第一、
电流互感器
就是一种特殊的变压器,其原副边的关系
与变压器
完全相同。第二、所谓副边给原边消磁的说法,在变压器和互感器中都存在,原边有一小部分电流用于励磁。正常工作时,励磁电流与负载无关。副边电流增大,原边也会按
比例
增大。第三、电压比的公式成立。考虑励磁电流的话,电流比不成立。
...则应选用变比分别为多少的
电流互感器和
电压互感器。
答:
P=√3*I*U*COSφ。U=10KV P=350KW COSφ=0.8。因此。I=P/(=√3*U*COSφ)=350/(√3*10*0.8)=25.25A。因此,
电流
选30/5A 电压选10/0.1KV。选择
变压器
容量,350kW功率因数为0.9其电流是590A左右,应选择500kVA变压器,500kVA变压器一次侧额定电流为28.8A。
如何
选择
变压器的互感器和
电能表
答:
答:
互感器和
电能表的选择,应根据测量的精度要求、被测量的大小以及使用环境等因素综合考虑。车间负荷,按每千瓦2安培电流计算,选配互感器和电能表如下:一、60kW:1、互感器:应选择变比150/5,精度不低于0.5S级,容量不小于20VA的低压浇注式
电流互感器
;2、电能表:宜选择3×220/380V3×1.5(6...
容量2500KVA的
变压器
,低压零序
电流互感器
应先多大?
怎么
计算?
答:
零序电流互感器可以在电缆头做好之后在安装,但在做电缆头做之前,需要考虑好零序
电流互感器的
安装位置。110kV及以上电压等级变电站与220/380V供电系统为电源中性点直接接地系统,单相接地保护的零序电流互感器应安装在
变压器
中性线上。110kV及以上电压等级变电站单相接地保护的零序电流互感器的运行方式与整...