电流互感器与变压器的配比
变压器
容量与计量
配比
答:
变压器
容量与
电流互感器的配比
原则按变压器满载容量的额定电流来选取,取靠近的电流互感器规格,如,160-200kVA的配变常选取10/5,250-315kVA配变常选取20/5,400kVA的配变常选取30/5,500kVA的配变常选取40/5。无功补偿取样电流一般与配电盘电流表串联共用互感器,250kva变压器低压侧电流表配用互感...
50KVA的
变压器
配的是300/5的
电流互感器
,对于计量的影响有多大,计算公 ...
答:
先计算低压侧的
电流
根据P=1.732*U*I*功率因数(一般去0.80~0.85)得 I=50/1.732*0.38*0.85 =89.375 A 那么也就是说在满负荷的情况下,
变压器的
低压侧的电流在90安左右,如果根据你的负荷性质,基本上在满负荷的情况下,就选用100/5的
互感器
,负荷率如果小一点的也可取75/5的互感器...
变压器
容量100kVA一次侧
电流互感器
要
怎么
确定
答:
电流互感器倍率的确定由变压器的额定电流决定的,100KVA变压器低压侧的额定电流是144A,而互感器标准倍率有100/5,150/5等,取接近的倍率,所以 100kVA
变压器的电流互感器
选150/5的。
10千伏高压出线柜的
电流互感器的
电流比一般是好大,带2台500千伏
变压器
...
答:
2台500千伏安
变压器电流
有60A左右,用60/5的
电流互感器
,电压互感器是10000/100的。电表指示数X60/5X10000/100=电表指示数X12X100 就是实际用电数。
变压器
下安装一三相电表,不知道怎样配
互感器
,也不知道多大的变压器配...
答:
呵呵这个有点难度啊。去装电表就不能看看铭牌是多大吗???1,问问原来
电流
是多大。按电流选择。比如最大电流是500左右 可以用500/5的
互感器
。2,问问下口负荷是多少。按负荷选择。比如负荷是100KW。可以用200/5的互感器。3,
变压器
下口的电缆(铜排)的截面积是多大,按截面积选择。比如截面积240...
变压器
容量
怎么
计算
电流互感器
容量?
答:
高压10KV是
变压器
容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的
电流互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
80kva,250kva的
变压器
应该用什么规格的
互感器
。
答:
80kva,250kva的
变压器
,此容量的变压器一般是配电变压器,高压10KV,低压0.4KV.高压侧的电流是4.6A和14.4A,低压侧电流分别是115A和360A.根据
电流互感器的
选择规范.仪表的指示在满量程的70%的原则,但因为电流互感器的规格是一定的,所以要在一定的范围内选择其规格.电流互感器的规格(一次):5,10,15,...
变压器
配置问题
答:
1、互感器变比选定过大。200kVA的
变压器
,考核关口的
电流互感器
采用变比为300/5的就可以了。变比过大,会造成准确度下降。2、选择电流互感器变比应做如下计算:200kVA的公变,其台区考核电能表装在低压侧,即计量方式为高供低计,根据公式S=√3UI(根号3陪得UI,这里的U和I均指线电流,线电压),...
变压器
容量为1000KVA,
怎么
选
电流互感器
?(急,详细点)
答:
S9-M-1000KVA 10/0.4
变压器
型号:应该选择高压侧:变比为75/5的
电流互感器
;低压侧:变比为1500/5的电流互感器.同时根据按照地点的短路电流检验其动、热稳定性和测量精度充分平衡后确定型号。
在10KV系统中,
如何
根据
变压器
大小来选择
电流互感器
答:
根据公式S=根号3*U*I,可以计算I=S/根号3*U,S就是
变压器
容量,U是电压等级,虽然这里是10kV的,但是因为100KVA的变压器通常是高供低量,因此U应该选择低压侧,也就是0.38KV。根号3约等于1.732,因此这里I=100/1.732*0.38=151.9,应使用150/5的,若要使用200/5的也可以,但可能会使计量...
<涓婁竴椤