99问答网
所有问题
变压器里的电流互感器是多少倍率?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-06-15
是120倍的(600/5=120)。另:这不是在变压器里的,你说错了。
追问
那是用变压器总电表用电数乘于120吗?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vvXWOejeX77ejWz7BOO.html
相似回答
变压器
二次侧总表
的互感器倍率
一般
是多少倍的?
答:
变压器二次侧总表的互感器倍率一般是5倍、10倍、20倍等与计量设备匹配的倍率
。互感器倍率是指互感器的一次绕组电流值与二次绕组电流值之比。在变压器二次侧接入总表时,需要通过互感器进行电流升压和变比降低,使得系统电流与电能表的量程相匹配。互感器的选择应根据主要_
变压器里的电流互感器是多少倍率?
答:
是120倍的(600/5=120)
。另:这不是在变压器里的,你说错了。
变压器
容量与
电流互感器
的配比?
答:
高压10KV变压器的一次侧电流大约为容量的0.06,而400V二次侧电流则为容量的1.5倍
。例如,200KVA变压器对应一次互感器选15/5,二次选400/5;800KVA变压器则一次选50或75/5,二次选1500/5。电流互感器的容量和变比应根据实际电流需求来确定,其二次侧绕组由于连接测量仪表和保护回路,工作时接近短路状...
变压器
容量100kVA一次侧
电流互感器
要怎么确定
答:
电流互感器倍率的确定由变压器的额定电流决定的,100KVA变压器低压侧的额定电流是144A,
而互感器标准倍率有100/5,150/5等
,取接近的倍率,所以 100kVA变压器的电流互感器选150/5的。
电流互感器倍率
怎么选择?
答:
满足该回路保护装置的整定值选择性和准确性要求或满足计量及测量准确性要求。4)套管式
电流互感器
的额定一次电流应根据安装的电力
变压器
容量确定。通常取变压器容量计算出电流值的1.0~1.2倍。若要考虑到线路保护可以适当增大,并将额定一次电流修正到“GB1208电流互感器”标准值。
1000千伏安
变压器
一般是用
多少倍的电流互感器
答:
1、额定
电流
:1000/(√3*0.4)=1443.37。2、
互感器
一般分计量、测量两种。3、计量取值为计算电流附近,即1500/5。4、测量可能取1.35倍左右,即2000/5。5、以上是一般原则。当然,计量也要看看电表的取值上,因为电表有1.5(6)A、3(6)A、1(10)A。故加上互感器后,实际电流(如5A)...
25000KVA
变压器
互感器倍率
应该
是多少?
怎么算
答:
你给的参数不全,你那
变压器的
电压等级
是多少?
如果是10/0.4KV,就是25000/0.4/1.732=36085A。
电流互感器倍率
应该选40000/5.
变压器倍率
如何算
答:
倍率是指该
变压器
附属配置的CT、PT(即
电流互感器
、电压互感器)俗称:流比、压比。例:某电站进线电压为10KV,功率800KVA,流比:10000 / 100 ,压比:10000 / 100 由此所得
电流倍率
:100倍,电压倍率:100倍。那么电表所抄到的耗电量 乘上 倍率100*100 就是当月实际耗电了。
...
变压器
容量100KVA,其
电流互感器的倍率
和准确度等级
是多少
...
答:
这个要看你用多大
电流
了 根据电流选择
互感器的倍率
如果用200以下电流 就用200/5 的就可以了 等级0.2就可以了
大家正在搜
电流互感器是升压变压器吗
电流互感器是一种什么变压器
电流互感器与变压器的区别
高压电流互感器倍率怎么算
互感器的倍率有多少
电流互感器相当于什么变压器
电流互感器改变压器
如何认电流互感器倍率
电流互感器最大倍率
相关问题
变压器容量与电流互感器的配比?
高压1600千伏安变压器的电流互感器是多少倍率
变压器负载损耗怎么计算的呀 是和电流互感器的倍率计算出来的吗...
25000KVA变压器 互感器倍率应该是多少?怎么算
1000KVA的变压器,一次侧电流互感器为75/5,请问:一...
lmk1-0.66/3电流互感器倍率是多少
电流互感器600/5A的倍率是多少?