99问答网
所有问题
当前搜索:
高供高计互感器的配置公式
高供高计互感器的配置公式
答:
高供高计互感器的配置公式I=P/1.732/U=200/1.732/0.4≈289。高供高计=有功电度表抄见电度×电压的倍率×电流的倍率高供低计=有功电度表抄见电度×电流的倍率
。实际用电量=电表抄见电量×电压互感器变比(10/01=100)×电流互感器变比(30/5=6)=电表抄见电量×600。
630kva变压器
高供高计
应
配置
多大的电流
互感器
答:
630kva变压器的高压侧电流=630/1.732/10=36.3A
,可以用50/5的电流互感器。由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多。串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因...
80kva变压器 应配多少安的CT变比 是
高供高计
答:
1、30/1.732/0.38=45.6A 可选电流互感器变比50/5
2、50/1.732/0.38=76A 可选电流互感器变比75/5(测量准确)或100/5 3、80/1.732/0.38=121.6A可选电流互感器变比150/5
请问
高供高计
1600KVA的变压器,计量在高压侧,那么高压侧的CT应是多大的...
答:
该变压器的高压额定电流Ie=Se/(1.732Ue)=1600/(1.732X10)=92.38(A)该变压器的低压额定电流Ie=Se/(1.732Ue)=1600/(1.732X0.4)=2309.4(A)2、选择计量及保护用的电流
互感器的
变比:变压器高压侧的保护用电流互感器,其变比一般按额定电流的2倍
配置
,故可选用200/5;变压器高压侧...
400KVA厢式变压器是
高供高计
三相三线电能表计量应乘多少倍率
答:
I=P/1.732/U=200/1.732/0.4≈289
(A)电流互感器若作为电度计量,应用300/5电流互感器;若作为电流表监视,应用500/5电流互感器。倍率是指该变压器附属配置的CT、PT(即电流互感器、电压互感器)俗称:流比、压比。进线电压为10KV,功率400KVA,流比:10000 / 100 ,压比:10000 / 100 由...
高压计量电费怎样计算
答:
第一,630KVA的变压器630*0.8=504KW负载,10KV供电需在
配置
电流
互感器
504/(1.73*10*0.99=29.43)可配置30/5就行。第二,按供电营业规定315及以上的生产用电每KVA24*630=15120元1/月。第三,根据电能 表的峰值电量*峰值电价=峰值电费,谷值电量*谷值电价=谷值叫费,尖值电量*尖值电价=...
如何
安装电流负感器
答:
哈哈哈!最关键的!可别让这电流
互感器
空着两个头的哟!不用时或没接表时一定要短路的哟,要不小心出问题.
800kva变压
器的
计量问题
答:
0577=46.2A,电流
互感器
可以选75/5A,倍率15。电压互感器10000/100V,倍率100,总的倍率15×100=1500,三相三线有功电度表为100V 5A的。如果电流互感器选小了,如50/5A,电流表、功率表的指针会超过最大值,不能读数,如果持续的时间过长,可能损坏。电度表的过载能力强,无妨。
...配哪总规格的三相电度表及那种变比的电流
互感器
谢谢
答:
首先,要确定你的供电方式。一般情况下,260kW的功率,是10kV
高供
低计方式。那么,满负荷运行电流为:I=P/(1.732×0.4)=375.3A,因此,因选择变比为400/5电流
互感器
。电能表选择3×380/220 V,1.5(6)规格的。如果是其他供电方式,配备另有不同。400V低供低计方式下
的配置
与上述一致。
变压器
配置
问题
答:
2、选择电流
互感器
变比应做如下计算:200kVA的公变,其台区考核电能表装在低压侧,即计量方式为
高供
低计,根据
公式
S=√3UI(根号3陪得UI,这里的U和I均指线电流,线电压),计算I=S/√3UI=200/1.732×0.4=288A。根据计算所得的一次电流,选择合适的电流互感器,即选择300/5.3、电流互感器...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
如何计算互感器用多大
电流互感器与变压器的配比
如何配电流互感器公式
如何计算容量互感器的配置公式图
高压互感器计算公式
根据容量计算电流互感器变比
高供高计一次电流计算
高供高计电流互感器变比计算
高供高计互感器的选择