高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流
,根据这个电流来选相应的电流互感器。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
容量6300KVA的
变压器
低压侧380V,试选择合适的电流
互感器
答:
根据公式:P=1.732×UI(根3约等于1.732)计算,6300=1.732×0.38×I I=9572(安)
。所以可以选用10000/5的 电流互感器 !
在10KV系统中,如何根据
变压器
大小来选择电流
互感器
答:
根据公式S =根数3 * U * I,I = S /根数3 * U可以计算
,S是变压器容量,U是电压电平,虽然它是10kV,但因为100KVA变压器是通常高低数量,所以U应选择低端,即0.38KV。根数3约等于1.732,因此这里I = 100 / 1.732 * 0.38 = 151.9,应使用150/5。如果要使用200/5,可能会导致测量...
630kVA
变压器
低压计量,请问配电流
互感器
怎么配呀?
答:
变压器的二次额定电流为:
Ie=S/(1.732*Ue)=630/(1.732*0.4)=909A
;应配电流互感器1000:5
1250KVA
变压器
应当配多大
互感器
?互感器变比是怎么计算的呢?_百度知 ...
答:
你
变压器
的电压等级没说,是装在一次或者二次也不知道,所以只能给你个方法,
公式
P=1.732UI*0.8,比如当一次电压为35KV时,那么3150KVA的变压器的一次额定电流为:I=S/(1.732*U*0.8)=3150/(1.732*35*0.8)=65A,考虑到短路电流的冲击,所以一次侧配100/5的电流
互感器
就行了,以此类推自己...
郭师傅,您好,我想问问1600KVA
变压器
(6/0.4)配备150/5电流
互感器
,怎么计 ...
答:
1、计算1600kVA
变压器
的高、低压标称电流:高压标称电流:Ie=S/(1.732*Ue)=1600/(1.732*6)=154A 低压标称电流:Ie=S/(1.732*Ue)=1600/(1.732*0.4)=2309A 2、选择变压器高压侧电流
互感器
的变比:对于1600kVA的变压器,电流互感器的作用有二个,一是作为保护的电流采样,二是作为计量...
变压器配比互感器
答:
无功补偿取样电流一般与配电盘电流表串联共用
互感器
,250kva
变压器
低压侧电流表配用互感器:600/5400/5
公式
I=S/√3U 算电流,互感器要比算出来的电流大1.5倍就行了。无功功率补偿Reactive power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,...
高供高计1030k∨A
变压器配
多大电流
互感器
?
答:
由于
变压器
的容量为1030kVA,可以通过以下
公式
求出其额定电流:额定电流(A)= 容量(kVA)/(√3×额定电压(V))假设变压器的额定电压为400V(即将400V电压升至1030kVA容量需的额定电流),那么变压器的额定电流为:1030kVA / (√3×400V) = 1487.92A 因此,在选择电流
互感器
时,需要选择额定电流...
容量6300KVA的
变压器
高压侧10KV,如何试选择合适的电流
互感器
?
答:
当然可以啦,Sm1=1.732×UI=1.732*10*400=6928kVA。也就是说,400A电流
互感器
最大可测量10kV、6928kVA的视在功率,6300kVA<6928kVA,而下一个电流等级300A的电流互感器最大测量视在功率Sm2=1.732×UI=1.732*10*300=5196kVA,5196kVA<6300kVA,因此,选400/5是合理的。
50KVA的
变压器配
的是300/5的电流
互感器
,对于计量的影响有多大,计算公 ...
答:
根据P=1.732*U*I*功率因数(一般去0.80~0.85)得 I=50/1.732*0.38*0.85 =89.375 A 那么也就是说在满负荷的情况下,
变压器
的低压侧的电流在90安左右,如果根据你的负荷性质,基本上在满负荷的情况下,就选用100/5的
互感器
,负荷率如果小一点的也可取75/5的互感器,也就是说主要要看...