99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器配互感器配置公式
变压器
容量与电流
互感器
的
配比
?
答:
高压10KV是
变压器
容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的电流
互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
变压器
容量与电流
互感器
的
配比
?
答:
高压10KV是
变压器
高压侧10KV,试选择合适的电流
互感器
答:
根据
公式
:P=1.732×UI(根3约等于1.732)计算,6300=1.732×10×I I=364(安)。所以可以选用400/5的电流
互感器
!
容量6300KVA的
变压器
低压侧380V,试选择合适的电流
互感器
答:
根据
公式
:P=1.732×UI(根3约等于1.732)计算,6300=1.732×0.38×I I=9572(安)。所以可以选用10000/5的 电流
互感器
!
250kva
变压器
的无功补偿取样电流
互感器配
多大的倍比
答:
无功补偿取样电流一般与配电盘电流表串联共用
互感器
,250kva
变压器
低压侧电流表配用互感器:600/5400/5
公式
I=S/√3U 算电流,互感器要比算出来的电流大1.5倍就行了。
250kva
变压器
的无功补偿取样电流
互感器配
多大的倍比
答:
无功补偿取样电流一般与配电盘电流表串联共用
互感器
,250kva
变压器
低压侧电流表配用互感器:600/5400/5
公式
I=S/√3U 算电流,互感器要比算出来的电流大1.5倍就行了。无功功率补偿Reactive power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,...
变压器
容量怎么计算电流
互感器
容量?
答:
高压10KV是
变压器
的高压侧电流=630/1.732/10=36.3A,可以用50/5的电流
互感器
。由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多。串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,...
315KVA
变压器配
多大KVar电容噐补偿
互感器
选多大电流比
答:
90kVAR ,最好的既有共补,又有分补的。无功补偿取样电流一般与配电盘电流表串联共用
互感器
,315kva
变压器
低压侧电流表配用互感器:600/5400/5
公式
I=S/√3U 算电流,互感器要比算出来的电流大1.5倍就行了。无功功率补偿Reactive power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率...
高压计量箱如何选择电流
互感器
的
配置
?
答:
高压计量箱的电流
互感器
变比是和高压计量箱配套
变压器
容量有直接关系的,一般情况下的计算
公式
是:变压器容量/线路的电压等级/1.732(1.732其实是线路里的√3)。举例:10KV的线路,一台315的变压器,其高压计量箱的电流比应该这样算:315/10/1.732=18.187,取整数即为电流比是20/5的高压计量箱。如...