99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器配互感器配置公式
250的
变压器配
200比5的
互感器
行不
答:
不行!250kvA
变压器
二次侧(0.4kv)额定电流约360A,电流
互感器
(CT)一次电流应选400A,即选400比5的CT能满足要求。
已知有一台1000KVA
变压器
电能表装置为高供低量表计装在低压侧求
配置
低压...
答:
若低压侧电压为400伏,则低压侧电流约1443安左右,可用1500比5 的电流
互感器
;若低压侧电压为6300伏,则电流为92安左右,可用100比5 的电流互感器。
电流
互感器
如何选型。
答:
反算过来,电流约25,7安,躲过主变励磁涌流,选30安是正确合适的,如果选用CT-50/5A的
互感器
,你想想看,是不是对于你发电方就不合适了?再选大点儿,你就白白的发吧,电表可能就不转了。所以作为计量,发电方互感器越小越好,请采纳答案,支持我一下。首先你要确定该
变压器
的电压等级是多少,即...
请问三相200KVA的
变压器
应该
配置
多大的电流
互感器
(低压)?
答:
如题低压额定电流约290A。配计量,保护可按300/5选择,测量,监控可取400/5。
10kv的2000kVA的
变压器
要配多大的高压计量箱啊?
公式
怎么算
答:
2000/10/1.732=115A,取150/5的电流
互感器
500kva的
变压器
,断路器那边的
互感器
变比要调多少的
答:
500kva的
变压器
,变压器二次
配互感器
倍率为1000/5.最小800/5也行,就看你的要求。
新装动力用户 电流
互感器
大小根据
变压器
大小如何配?100KVA配75/5 是 ...
答:
电流
互感器
得根据电流
选配
,100KVA
变压器
额定电流144A电流表选300A,这时表针指到表中心,互感器选5/300的,供这个表使用。
300的
变压器配
多大的低压
互感器
?
答:
选择
变压器
与低压
互感器
的
配比
通常是根据电网的需求和负载情况来确定的。为了确定低压互感器的大小,需要了解变压器的额定容量、电压等级以及低压侧的负载情况。一般来说,变压器的额定容量和低压互感器的容量应该匹配,以确保互感器可以准确地测量和保护低压侧的电流。通常情况下,低压互感器的额定容量应与...
电流
互感器
如何
配置
答:
1、电流
互感器
的
配置
:为了满足测量和保护装置的需要,在发电机、
变压器
、出线、母线分段及母联断路器等回路中均设有电流互感器。对于中性点直接接地系统,一般按三相配置;对于中性点非直接接地系统,如负荷对称,保护灵敏度满足要求,按两相配置,否则按三相配置。2、用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置...
80的
变压器配
三相电表用多大
互感器
答:
400。80的
变压器
性能是很好的,配三相电表需要用400的
互感器
,规格是一样的。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置。