如果250千伏安的变压器用800比5的互感器可以吗?

如题所述


参考上图,低压侧电流约360A,远远低于800A,因此选用800/5的互感器不合适,建议用400/5的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-06
80kva,250kva的变压器,此容量的变压器一般是配电变压器,高压10KV,低压0.4KV.
高压侧的电流是4.6A和14.4A,低压侧电流分别是115A和360A.
根据电流互感器的选择规范.仪表的指示在满量程的70%的原则,但因为电流互感器的规格是一定的,所以要在一定的范围内选择其规格.电流互感器的规格(一次):5,10,15,20,25,30,40,50,75(80),100,150,200,300,400,600,800.等
80KVA变压器高压电流互感器选择10/5,低压选择200/5.
250KVA变压器高压电流互感器选择20/5,低压选择500/5.
相似回答