99问答网
所有问题
250千伏安配多大互感器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-03-26
低压三相250KVA电流为250÷√3÷0.38=380A,可以采用400/5的电流互感器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/veeBeO7jXzj7X7vzve.html
相似回答
如果
250千伏安
的变压器用800比5的
互感器
可以吗?
答:
参考上图,低压侧电流约360A,远远低于800A,因此选用800/5的
互感器
不合适,建议用400/5的。
我们厂有一个
250
KV的变压器,不知道怎么换算度数,请教。。。
答:
大概明白你的意思,250KVA的变压器,10KV/0.4KV,额定电流大约为362A,如果配备电流互感器,
应该可以是400/5,或者500/5
,如果是400/5,那么就是80陪,如果是500/5,那么就是100陪,你可以再套算一下。或者,查看电流互感器的变比,是否确实是400/5。
电流
互感器
如何选型。
答:
也就是
千伏安
,代表主变容量,PT就是电压
互感器
,10KV/100V就是指互感器的一次侧即高压侧额定电压为10KV,二次侧即低压侧(接入仪表侧)额定电压为100V,100V是通用的标准电压。CT是电流互感器,30/5A是指一次侧额定电流三十安时二次侧电流是5安,5安是通用的标准电流。电力部门给你们装表时都要经...
已知变压器容量,如何选择计量
互感器
答:
a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。电流
互感器
的主要作用就是将大电流变为小电流,便于计量。补偿柜内的互感器是用于补偿电流的记载,因此,按照你补偿的最大电流来选择,比如30KVAR的电容额定补偿电流为41.7A,柜内共10组,就要选择500/5的互感器。
100
千伏安
的负载需
多大
的
互感器
答:
电流
互感器
二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为
250
lo~ 100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。在实际应用中,若电机的过载保护装置需接至电流互感器,应将计量(...
变压器容量1250
千伏安配多大
的电流表
答:
你好:——★变压器容量1250
千伏安
,额定电流大约在1800多A。选配2500A(带电流
互感器
)的电流表较好。变压器额定电流指示大约在电流表2 / 3的位置,而这个位置的计量比较准确。
电动机保护
器多大
的电机对应多大的
互感器
呢?
答:
一般来说,电动机保护器的
互感器
大小应与电机功率相匹配。例如,如果电机功率为7.5千瓦,则其对应的互感器应该是7.5
千伏安
。此外,也要注意到互感器的负载能力以及安装位置,以保证它能够正常工作、准确检测并保护电机。另外,在选择互感器时还要注意其耐久性、防水性以及散热性能。因此,在选择电动机...
什么样的情况下三相四线电表需装
互感器
答:
在实际负载超出电表标定容量情况下需要安装电流
互感器
。通常对于拥有专用变压器的用电户需要安装互感器。比如你的变压器为100
千伏安
,用电负荷可能达到80千瓦,则通过电能表的电流将达到160安培,此时就需要安装200/5的互感器,配套5安培电表,电表读数乘以40倍等于实际千瓦时。
400
千伏安
应
配多大
的
互感器
和电路表
答:
电流:I=P/(1.732*U)=400000/(1.732*380)=400000/658=608A
互感器
应配800/5 电流表最大800A,电能表选三相四线有功电度表3(6)A
大家正在搜
多大的线配多少安的互感器
100安的开关配多大的互感器
400安的空开配多大的互感器
600安电流配多大的互感器
160安空开配多大互感器
200安空开用多大互感器
18安配多大的互感器
100安用多大互感器
150安电流用多大的互感器
相关问题
250kva变压器应该用多大变比互感器
2000千伏安应配多大的互感器和电度表
250kva变压器的无功补偿取样电流互感器配多大的倍比
400千伏安应配多大的互感器和电路表
1250KVA变压器应当配多大互感器?互感器变比是怎么计算的...
200KVA的变压器选择多大的互感器计量
250KVA变压器配50/5电流互感器有何坏处?