99问答网
所有问题
200KVA的变压器选择多大的互感器计量
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-30
高压计量的话用200*0.06=12/5,选择15/5就够了,低压计量的话用200*1.5=300/5,直接选300/5就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eztXtteej.html
其他回答
第1个回答 2012-05-30
高压(10KV)互感器15A。低压(400V)互感器400/5A。200KVA的变压器二次电流约为350A(标准电流要看当台标定值)
第2个回答 2017-05-23
用下面公司可以计算出互感计量用多大的合适。
高压计量的话用200*0.06=12/5,选择15/5就够了,
低压计量的话用200*1.5=300/5,直接选300/5就行了。
第3个回答 2012-05-30
先要看你的安装互感器的位置的电压等级U
200*1000/U/1.732为每相电流
就可以选择电流互感器了
相似回答
200KVA的变压器选择多大的互感器计量
答:
高压
计量
的话用
200
*0.06=12/5,
选择
15/5就够了,低压计量的话用200*1.5=300/5,直接选300/5就行了。
变压器
容量与电流
互感器
的配比?
答:
如200KVA变压器,
一次互感器选15/5、二次选400/5
,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流...
200kva变压器
高供低计应配置
多大的
电流
互感器
答:
电流
互感器
若作为电度
计量
,应用300/5电流互感器;若作为电流表监视,应用500/5电流互感器。
200变压器多大
电流,配
多大的
空开
答:
200KVA变压器一次侧电流(高压侧)11.55A;二次侧(低压侧)额定电流289A
。选用材料:电流互感器:(电表用)300/5A 电表:DTS型3*1.5(6)A(最好选择带485端子接口型,便于以后系统升级)电流表:0-500A(配互感器300/5A)空气开关:400A(选择透明塑料外壳,便于检修时观察明显断开点和触头...
200变压器
配
多大的
电流
互感器
答:
200KVA变压器
低压侧额定电流:I=P/(1.732×U)=200/(1.732×0.38)≈304(A)低压电度
计量互感器
为:300/5,配电盘电流表监示用互感器为:450/5或500/5。
各位老师好;
200KVA变压器
配150比5电流
互感器
,其
计量
结果如何?
答:
200KVA变压器
二次侧额定电流I2=S/√3U2=200/√3*0.38=303.9(A),所以如果配150/5电流互感器就小了,应配400/5
的互感器
。如果负荷不会超过150A的话,用150/5电流互感器其
计量
为电能表差数乘以30就是实际的电量。换成400/5的互感器就乘以400/5=80。流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流...
200的变压器
需要
多大的
高压电表?
答:
200Kva的变压器
容量较小,属普通工业用电,不允许安装高压
计量
的。200Kva的变压器低压侧额定电流约289A,可选5/300电流
互感器
和6A电度表作为低压计量。
请问
200KVA的变压器
配置
多大的
电流
互感器
(低压)?
答:
200Kva的变压器
,低压配置400/5的电流
互感器
就可以嘛!电流互感器图 因为,200
Kva变压器
的最大输出功率,应该不超过180Kw呀!就算是180Kw,其最大负荷电流也不过是360~370A呀!所以,配用400/5A的电流互感器完全可以嘛!只需电表嘛,就
选择
5A即可!
200
干伏安
变压器
用30/5的电流
互感器
可以吗
答:
变压器容量单位一般是kva,配电变压器常用10/0.4kV,
200kva
配电
变压器的
低压侧额定电流为288.7A,因此其低压侧电流
互感器选用
300/5,30/5的电流互感器带不动。电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。200干伏安变压器指控制变压器的总功率是200w,次级输出最高电压档...
大家正在搜
1000kv变压器用多大的互感器
1000变压器配多大互感器
125的变压器配多大互感器
100变压器用多大互感器
500kva变压器用多大互感器
800变压器配多大互感器
250kva变压器配多大互感器
200kva变压器互感器变比
630变压器配多大互感器
相关问题
200变压器配多大的电流互感器
200变压器配多大的电流互感器?
已知变压器容量,如何选择计量互感器
200kva变压器高供低计应配置多大的电流互感器
请问一下200KVA的变压器计量应该用多大电流互感器
请问200KVA的变压器配置多大的电流互感器(低压)?
1000KVA变压器用于低压计量的互感器应选多大的?
请问三相200KVA的变压器应该配置多大的电流互感器(低压)...