各位老师好;200KVA变压器配150比5电流互感器,其计量结果如何?

如题所述

    200KVA变压器二次侧额定电流I2=S/√3U2=200/√3*0.38=303.9(A),

    所以如果配150/5电流互感器就小了,应配400/5的互感器。

    如果负荷不会超过150A的话,用150/5电流互感器其计量为电能表差数乘以30就是实际的电量。

    换成400/5的互感器就乘以400/5=80。

    流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-14
380V*150A=57000W,150:5的只可以挂这么多的功率。但你变压器是160000W。总表你应该至少找400:5的,一般都喜欢超负荷用,那么找2*400:5的或者800:5。好像没有什么500:5,600:5的型号。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-18
200KVA变压器低压侧电流280A左右,用150/5电流互感器,电流在小于150A时计量是准确的。当大于150A时对计量室有影响的
第3个回答  2012-08-14
不知道电压等级怎么能知道电流是多少啊。
第4个回答  2012-08-14
200KVA变压器二次侧额定电流I2=S/√3U2=200/√3*0.38=303.9(A),所以如果配150/5电流互感器就小了,应配400/5的互感器。如果负荷不会超过150A的话,用150/5电流互感器其计量为电能表差数乘以30就是实际的电量。当然换成400/5的互感器就乘以400/5=80。
相似回答