我有一个150/5的互感器,想从200KVA的变压器接,绕互感器应该饶几圈?高手帮帮忙吧
如题所述
举报该问题
推荐答案 2007-11-02
150/5的互感器,穿过互感器单匝导线的电流与二次电流比为150/5;与多大容量的变压器无关。
绕互感器两圈是75/5,三圈是50/5,类推。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zOOWWBBW.html
其他回答
第1个回答 2007-11-05
多大容量的变压器无关,200KVA变压器低压(0.4KV)侧电流约300A,互感器小了;另外为了使指针式电流表在1/2-2/3范围内较准确,应该再适当地大一点.300-500/5A之间较合理.
第2个回答 2007-11-03
互感器小了点儿,换300/5的罢.
第3个回答 2007-11-05
你的变压器的电压是多少~~~你想接什么~?!说清楚一点?!接个380出来阿~!?
相似回答
目前用
200变压器
配备
150
/
5的互感器,
用的远程抄表,是否对用电计量有...
答:
原则上说100
KVA
以上的都在高压侧装设高压计量箱,里面集成了CT和PT,供计量使用,采用高供高计的方式。
互感器
大小的选择主要看你总电能表的型号以及负荷电流情况。该方案电能表一般选用复费率或者是多功能表。所以不会对计量造成影响,主要看CT二次侧电流是否超过电能表规定的范围。
...按
互感器
的说明,要求穿三圈。但是
我的变压器
出线是70平方线,导致电...
答:
表不转说明你的电流小,也就是你的导线用的太大及互感器也大。
应该根据你的使用电流适当降低导线截面并更换变比小的互感器
。
200K
变压器
用
150
/5与500/
5的互感器
有什么区别
答:
200KVA变压器
低压侧的额定电流为303A,所以
150
/5A的电流
互感器
额定电流小于变压器额定电流,不能用。用500/5A电流互感器是正确的
互感器150/5绕10圈
电表怎样计费
答:
150/5的电流互感器的倍率是 30 缠绕 10 圈
,就再除以 10 倍率就变成 3 了,用电度表的电量乘以 3 就是你的实际用电量。
乡村30
KVA的变压器
用
150
/
5的互感器,
该
绕几
匝适合。
答:
30
KVA的变压器
每相电流43A。
150
/
5的互感器
穿3匝=150/3=50/5 43A的电流用50/5的互感器比较合适。
电流
互感器,150
/5.的穿线穿一遭,倍数是多少
答:
1、
150
/ 5 电流
互感器
的倍率,就是:150 ÷ 5 = 30 倍。2、如果一次穿绕 2 圈,就是:(150 ÷ 2)÷ 5 = 【75 / 5】15 倍。3、如果一次穿绕 3 圈,就是:(150 ÷ 3)÷ 5 = 【50 / 5】10 倍,余类推 ...
200KVA变压器
要用300/
5的
电流
互感器
一组,怎么画出接线示意图?
答:
看接线图看看那个图适应。我的回答希望对你有帮助。
我单位进线是用
150
/
5的互感器,接
到用户用的是250/5的互感器,两者之间误 ...
答:
你单位和用户的负载不同,所以电流不一样。
150
/5说明你单位的所有负载电流要小于或等于150A.250/5说明用户的所有负载电流要小于或等于250A.如果你电经过你单位的开关,再到用户说明别人计算的电流有问题。
有一
穿芯电流
互感器
铭牌
150
/
5,
一次3匝,而实际只穿了2匝,请问这是倍率是...
答:
互感器
原理和
变压器
一样,一次侧电流和二次侧电流比等于两侧线圈匝数比,以前的比例是
150
:5=30:1,一次3匝,二次应该90匝。如果一次只穿2匝。那么比例变为:90:2=45:1.所以倍率变为45.