某釆石场釆用10kV供电,有200kV·A变压器一台,釆用高供高计方式进行计量,电流互感器变比为15/5?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-03-09
先计算高压侧电流:I=200/【10*1.73205】=11.55A,故作为计量(不是测量)取1.0倍左右是合适的,因为电表通常有2倍以上的过载能力。12A没有就取10、15A都行,故题目中电流互感器取15/5也是合适的。如果是测量就一定要15/5。计量通常取满偏的1/3 - 2/3左右(取整)。即11.55*1.33=15A。
相似回答
200kva变压器高供
低计应配置多大的
电流互感
器
答:
10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=200/1.732/0.4≈289(A)
电流互感器
若作为电度
计量
,应用300/5电流互感器;若作为电流表监视,应用500/5电流互感器。
一客户
10kv供电,变压器
容量
200KVA,高供
低计,选配TA、电能表。
答:
低压
变压器
容量200kva,本来就需要用
10kv
的外网
供电
才可以的,不算
高供
低计。低压电压器变压成380V后安装低压配电柜,通过
电流互感器
减小电流,达到电能表允许范围内进行计量。
...
200KVA变压器
采用高压
计量
现测得低压侧
电流200
A 高压侧计量二次电流...
答:
某10/0.4KV
200KVA变压器
采用
高压计量
现测得低压侧
电流
200A,那么高压侧电流为: 200 * 0。4 /10 = 8 A ,
互感器
变比就为:8 / 4 = 2
高供高计量10KV变压器
有无损耗?请师傅指教,谢了!
答:
有损耗。如果有无功表和有功表
计量
的话,那它已计入计量之中,不应再另行计算。
某机械厂
,10kv供电,变压器
容量为750
kva,高供高计
总表为电子式多功能电能...
答:
3月抄见电量(KWh)=3月抄表示数-2月抄表示数 实际用电量(KWh)=抄见电量×100×10 应收电费(元)=单价×实际用电量
10kv计量
器
,电流互感
器大概变比是多大的?
答:
这个主要是看你实际用电负荷是多少决定的
,10kV计量
表计都是1.5(6)A的,从表计根本看不出
计量互感
器的时间变比
,电流互感
器的变比有5/5,10/5,15/5,20/5,25/5,30/5,40/5,50/5,60/5,75/5,80/5,100/5,120/5,150/5
,200
/5,250/5,300/5,400/5,500/,600/5,...
我们单位
一台
630
KVA变压器
。
供电10KV,
高压
计量
(预付费),他们说
互感
...
答:
你将电流互感器的变比与电压互感器变比相乘,就是计量倍率
,10KV供电,
电压互感器的变比无疑是10000/100=100,若计量倍率是800那么电流互感器的变比就是40/5=8,根据
变压器
的容量可知额定电流为36.37A
,电流互感
器变比选择40/5是合适的,也就是说
,计量
倍率为800,是合理的。
请问
计量方式
为
高供高计,
三相四线接线,接线正确
,变压器
已报停,但
答:
高供高计:我国现行10kV配网线路大多采用中性点不接地系统接线
方式,
因此
10kV高供高计
电能计量装置基本上采用三相三线式电能计量。高供低计:现行10/0.4kV配电
变压器
基本采用Yyn0接线方式,即中性点接受地系统方式。理论上在三相四线线路所带负荷基本上无法保证绝对平衡,并且还存在较多的单相负荷,因此必...
在
10KV
系统中,如何根据
变压器
大小来选择
电流互感
器
答:
所以U应选择低端,即0.38KV。根数3约等于1.732,因此这里I = 100 / 1.732 * 0.38 = 151.9,应使用150/5。如果要
使用200
/5,可能会导致测量错误。在计算CT的比率时,首先要考虑的是
高供电
还是高
供电,
U参数不一样。给你一个简化的公式,高CT =容量* 0.06,低CT =容量* 1.5。
大家正在搜
釆石场与石厂
采石场开釆方案
釆石场开釆对外承包
釆石场
釆石场吧
釆石场人多吗
釆石场利润
如何审批釆石场
附近矿山釆石场
相关问题
某大工业客户供电电压为10kV,变压器总容量为630kVA,...
我的有源音箱.前两天变压器烧坏了.釆用的是双18v电源.买了...
一台315KVA变压器采用高供高计,应采甪多大变比的高压计量...
山东省青州市有釆石场吗?
在10kV电能表接线方式中,为什么高供高计的要用三相三线式,...
电机启动压降过大,导致接触器释放,可否釆用控制变压器控制
功放前级釆用一个单独的小变压器供电,低音下潜好像没那么深了,...
请问广东省那里有釆石场