如果是个户外的就弄个综合配电箱就可以了
,综合配电箱包括计量,配电和补偿 户内的小变压器就可以在变压器低压侧配置进线柜、补偿柜和出线柜,这是比较标准的配置。可以看看计量是在高压侧还是低压侧,如果是低压侧,进线柜内包含计量和总的进线断路器。补偿柜内就配置补偿电容,这个补偿电容的容量按照...
315变压器
输出进低压电柜用多大的电缆,电缆中最细的是多少平方_百度知 ...
答:
变压器到电柜应该使用母排不应该选用电缆。选用8*80的铜母排(最小6*80)
。如果一定要用电缆的话建议:高压侧电缆用YJV3*25,电压侧电缆用2(3*240+1*120)一般工业用电缆最细的是1.5平方的,但是也是1.0和0.5平方电缆多用于信号传输。变压器:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流...
重工业工厂用
315
kva
变压器
要用多大的电缆和配点柜
答:
高压电缆用35平方的。低压电缆用最好用300平方,
配电柜
就用一般的环网柜就可以
每个
变压器
就要配一个
配电箱
吗?
答:
亲你好!首先你的告诉我变压器容量是多的,并不是你说的每个变压器就要配一个
配电箱
!假说单台315KVA变压器供电系统方案一:系统依次为:10KV高压进线柜 — 10KV高压计量柜 — 10KV高压出线柜 — 电力
变压器315
KVA —低压计量柜 — 低压进线柜 — 底压电容补偿柜 — 低压出线柜(1~2台)(高压柜3...
我这有一台
315
KW
变压器
带二台132KW电动机,想加个电容补偿柜,选配置多大...
答:
一般以功率因数从0.7提高到0.95、
变压器
效率按0.8计算,每KW负载需电容补偿量为0.691Kvar,宜配置电容补偿柜的补偿量:Qc=
315
×0.8×0.691≈174(Kvar)
315变压器
容
配电柜
需要配多大电流表
答:
变压器
的额定电流:高压侧10KV 为18.2A,低压侧400V时,为454.5A 因此,如选配指针式电流表,高压侧宜选30/5A,满负荷时为仪表刻度的60.7%,处于仪表最佳区段。低压可选600/5A,或750/5A。
315变压器
容
配电柜
需要配多大电流表
答:
变压器
的额定电流:高压侧10KV 为18.2A,低压侧400V时,为454.5A 因此,如选配指针式电流表,高压侧宜选30/5A,满负荷时为仪表刻度的60.7%,处于仪表最佳区段。低压可选600/5A,或750/5A。
250的
变压器配
什么样的
配电柜
答:
避雷器,互感器,隔离开关,熔断器,等等,不同配置容量用途选择东西不一样,有高压计量,有低压计量,有箱式的 当电源从
变压器
下来进入配电房的
配电柜
再经过空气开关输出。这中间都还需要电流表,电压。
315变压器配电柜
,空开多大,电线多少平方?
答:
分级 (1)一级配电设备,统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站,把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠降压
变压器
,故电气参数要求较高,输出电路容量也较大。(2)二级配电设备,是动力
配电柜
和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制...
315
kvA的
变压器
,
配电柜
的电流一般在180A左右,补偿柜在100A左右,要算...
答:
变压器
负荷电流I=
315
*1.5*=473A,如果补偿100A后,功率因数是0.5,变压器能带236A (315*135*0.5),变压器的输出电流与功率因数有关,功率因数越高,输出越接近473A.
1