各位老师好;200KVA变压器配150比5电流互感器,其计量结果如何?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-08-16
你可以把问题补充清楚吗,你说的电流时一次侧电流还是二次侧电流,变压器电压等级是多少?
<上一页
1
2
相似回答
目前用
200变压器
配备
150
/5的
互感器,
用的远程抄表,是否对用电
计量
有...
答:
原则上说100
KVA
以上的都在高压侧装设高压计量箱,里面集成了CT和PT,供计量使用,采用高供高计的方式。
互感器
大小的选择主要看你总电能表的型号以及负荷电流情况。该方案电能表一般选用复费率或者是多功能表。所以不会对计量造成影响,主要看CT二次侧电流是否超过电能表规定的范围。
变压器
配置问题
答:
1、互感器变比选定过大
。200kVA的变压器,考核关口的电流互感器采用变比为300/5的就可以了。变比过大,会造成准确度下降。2、选择电流互感器变比应做如下计算:200kVA的公变,其台区考核电能表装在低压侧,即计量方式为高供低计,根据公式S=√3UI(根号3陪得UI,这里的U和I均指线电流,线电压),...
某釆石场釆用10kV供电,有
200kV·A变压器
一台,釆用高供高计方式进行
计量
...
答:
先计算高压侧电流:I=
200
/【10*1.73205】=11.55A,故作为计量(不是测量)取1.0倍左右是合适的,因为电表通常有2倍以上的过载能力。12A没有就取10、15A都行,故题目中
电流互感器
取15/5也是合适的。如果是测量就一定要15/5。计量通常取满偏的1/3 - 2/3左右(取整)。即11.55*1.33=15A...
变压器
容量与
电流互感器
的配比?
答:
变压器的容量选择与
电流互感器
的配合是关键。高压10KV变压器的一次侧电流大约为容量的0.06,而400V二次侧电流则为容量的1.5倍。例如,
200KVA变压器
对应一次互感器选15/5,二次选400/5;800KVA变压器则一次选50或75/5,二次选1500/5。电流互感器的容量和变比应根据实际电流需求来确定,其二次侧绕组...
150
/
5电流互感器
·穿了2次心怎么算!电表走1度实际是多少度!
答:
穿二匝就变为75/5A,电能表的倍率将变为原的1/2。
150
/
5电流互感器
穿2匝就变成75/5的电流互感器了,75/5电流互感器的比值=75÷5=15。150:5互感器穿一匝倍率计算是。150/5/1=30倍。穿二匝倍率计算是150/5/2=15倍。以次类推电度表的用电度数×倍率=实际用电度数。比如电度表用电度数...
小
变压器配
大
电流互感器
会影响
计量
吗?求详解(例如30Kva的变压器配合使...
答:
会影响计量。因为每个
电流互感器
都是有误差的,尤其当电流只有其额定量程的1/3以下时误差更大。
200kva变压器
高供低计应配置多大的
电流互感器
答:
10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=
200
/1.732/0.4≈289(A)电流互感器若作为电度
计量,
应用300/
5电流互感器;
若作为电流表监视,应用500/5电流互感器。
250
KVA变压器配
50/5高压
电流互感器
有何坏处?
答:
250
kVA变压器
高压侧额定电流为14.4安,宜配15/5的电流互感器,这样计量误差会少一点。用50/5的
电流互感器,计量
的正误差会大一些。
变电站站用
变压器
(80KVA),倍率
怎样
计算
,电流互感器150
/
5,
电压比怎...
答:
虽然我不在营销部门,但是我知道他们计量时用的赔率就是电压比乘以
电流比,
电压比不是指主变的电压比,而是指电压
互感器
的变比,你这里的电流比就是
150
/5=30,只要知道电压比就行,首先变电站的电压等级是多少的?35kV还是10kV?电压互感器的低压侧是一般规定都是100V,如果有特殊的我就不知道了, ...
大家正在搜
变压器如何配互感器
200变压器配互感器
50kva变压器配多大的互感器
1000的变压器配多大断路器
315变压器配电柜怎么配
变压器输入电压和输出电压
3150变压器配电容
250变压器配多少电容
100kva变压器额定电流是多少
相关问题
各位老师请问200KVA变压器配150比5电流互感器其计量如...
小变压器配大电流互感器会影响计量吗?求详解(例如30Kva的...
125kva的变压器装150比5的互感器对计量有影响吗?
200KVA的变压器选择多大的互感器计量
请问315KVA变压器用200/5互感器,会少计量吗
200K变压器用150/5与500/5的互感器有什么区别
高供高计15:5装80kva变压器合理吗?计度有什么差别? ...