各位老师请问200KVA变压器配150比5电流互感器其计量如何?

如题所述

第1个回答  2012-08-14
200KVA变压器电流304A应配400/5电流感器。追问

配150比5的计量准确吗?

追答

你的变压器额定电流300多安,你就只用到150安吗?超过150安就过载了呀,为什么不配合适了呢。不是准不准的问题,是过150安就超载了。