变压器容量与互感器匹配规定
变压器容量与
电流
互感器
的配比?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流
,根据这个电流来选相应的电流互感器。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
高压电流
互感器
与
变压容量
如何配比
答:
原则按变压器满载容量的额定电流来选取,取靠近的电流互感器规格
,如,160-200kVA的配变常选取10/5,250-315kVA配变常选取20/5,400kVA的配变常选取30/5,500kVA的配变常选取40/5。根据电流互感器二次负载的容量大小来确定的。根据实际应用中每台元件的额定功耗累加,并留有一定裕度(一般保证运行...
变压器
配比
互感器
答:
原则按变压器满载容量的额定电流来选取,取靠近的电流互感器规格
,如,160-200kVA的配变常选取10/5,250-315kVA配变常选取20/5,400kVA的配变常选取30/5,500kVA的配变常选取40/5。无功补偿取样电流一般与配电盘电流表串联共用互感器,250kva变压器低压侧电流表配用互感器:600/5400/5公式I=S/√...
二百
变压器
电容盘用多大的
互感器
取样
答:
若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级
;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。(4)根据需要确定变比与匝数。(5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。(6)额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大...
高供高计1030k∨A
变压器
配多大电流
互感器
?
答:
变压器的容量为1030kVA,需要安装电流互感器来监测电流
。为了选择合适的电流互感器,我们需要知道变压器的额定电流。由于变压器的容量为1030kVA,可以通过以下公式求出其额定电流:额定电流(A)= 容量(kVA)/(√3×额定电压(V))假设变压器的额定电压为400V(即将400V电压升至1030kVA容量需的额定电流)...
一百的
变压器
装多大的
互感器
答:
一百的
变压器
需要安装250A的电流
互感器
。选择电流互感器时,一般应注意以下几个问题:①电流互感器的一次额定电压与其系统的额定电压相符合。②电流互感器的一次额定电流应在其正常负载电流的20%~120%。③电流互感器的二次负载,如仪表、继电器索消耗的功率(伏安数)或阻抗不应超过所选择的准确度等级对应...
在10KV系统中,如何根据
变压器
大小来选择电流
互感器
答:
根据公式S=根号3*U*I,可以计算I=S/根号3*U,S就是
变压器容量
,U是电压等级,虽然这里是10kV的,但是因为100KVA的变压器通常是高供低量,因此U应该选择低压侧,也就是0.38KV。根号3约等于1.732,因此这里I=100/1.732*0.38=151.9,应使用150/5的,若要使用200/5的也可以,但可能会使计量...
已知
变压器容量
,如何选择计量
互感器
答:
容量
除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。电流
互感器
的主要作用就是将大电流变为小电流,便于计量。补偿柜内的互感器是用于补偿电流的记载,因此,按照你补偿的最大电流来选择,比如30KVAR的电容额定补偿电流为41.7A,柜内共10组,就要选择500/5的互感器。
变压器容量
在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流
互感器
变比应选择多少...
答:
变压器容量
在1600KVA(10KV/0.4KV),高压侧的额定电流约为92.3A,低压侧的额定电流约为2309A。若为过流保护等继保设计选择一般高压侧电流
互感器
一次电流为接近变压器高压侧的额定电流,高压侧电流互感器变比应100/5A;低压侧测量互感器变比一般为2500/5A。
在10KV系统中,如何根据
变压器
大小来选择电流
互感器
答:
根据公式S =根数3 * U * I,I = S /根数3 * U可以计算,S是
变压器容量
,U是电压电平,虽然它是10kV,但因为100KVA变压器是通常高低数量,所以U应选择低端,即0.38KV。根数3约等于1.732,因此这里I = 100 / 1.732 * 0.38 = 151.9,应使用150/5。如果要使用200/5,可能会导致测量...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器容量算互感器变比
变压器和互感器怎么匹配规格
变压器与互感器的大小配置
变压器容量选互感器变比
变压器和互感器的配置
变压器容量配互感器算法
100变压器怎么配互感器
变压器如何配置电流互感器
专变怎么配互感器