  二百变压器容量计算:

  10/0.4kV等级,低压侧额定电流:
I=P/1.732/U=200/1.732/0.4≈289(A)

  电流互感器可以选择300:5的。

  低压电流互感器的选择应遵循原则:
  (1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。

  (2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。
  (3)注意准确度等级。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。
  (4)根据需要确定变比与匝数。
  (5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。
  (6)额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为250lo~ 100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。在实际应用中,若电机的过载保护装置需接至电流互感器,应将计量(控制)装置与保护装置分开,以免影响保护的可靠性。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-11
  无功补偿取样电流一般与配电盘电流表串联共用互感器,250kva变压器低压侧电流表配用互感器:600/5400/5公式I=S/√3U 算电流,互感器要比算出来的电流大1.5倍就行了。
  无功功率补偿Reactive power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
关于这个建议去硬之城官网看看哦,能快速解决问题 服务态度又好这个很多地方都做不到的。
第2个回答  2016-11-10
可按变压器额定电流选择CT。如题200kvA低压400v侧额定电流约288A,可选300/5的电流互感器。本回答被网友采纳