99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量与互感器匹配规定
...则应选用变比分别为多少的电流
互感器和
电压互感器。
答:
P=√3*I*U*COSφ。U=10KV P=350KW COSφ=0.8。因此。I=P/(=√3*U*COSφ)=350/(√3*10*0.8)=25.25A。因此,电流选30/5A 电压选10/0.1KV。选择
变压器容量
,350kW功率因数为0.9其电流是590A左右,应选择500kVA变压器,500kVA变压器一次侧额定电流为28.8A。
如何选择电流
互感器
的额定
容量
?
答:
电流
互感器
与交流仪器、仪表或控制设备一起使用,其中要测量的电流大到不能方便地使仪表或仪表线圈具有足够的载流能力。电流互感器如下图所示。电流互感器的铁芯由硅钢叠片构成。为了获得高精度,坡莫合金或 Mumetal 用于制造磁芯。电流互感器的初级绕组承载要测量的电流,并连接到主电路。
变压器
的次级绕组...
线路电压是37KV,
变压器容量
是6300KVA的电压
互感器
的变比要怎么选择...
答:
用一个200/5的电流
互感器
就行 计算方法,电流=功率/电压=6300*1000/35/1000=180 也就是说你的电流互感器一次电流大于180A就行,现在最接近180A的电流互感器就是200/5的。
...规格型号容量表变压器有哪些规格型号
变压器容量
有哪些
答:
6、(2)仪用
变压器
:如电压
互感器
、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。7、(3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。8、(4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。9、4、按绕组形式分:(1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。10、(2)三绕组...
电压
互感器
的
容量
是怎样
规定
的
答:
根据计算负荷电流大小选择互感器额定一次电流。使负荷电流等于(0.75~1.0)倍的互感器一次额定电流即可。互感器(instrument transformer)又称为仪用
变压器
,是电流
互感器和
电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准...
变压器容量
分别为630KVA和500KVA的,补偿多少?
答:
2台
变压器容量
分别是630KVA+500KVA=1130KVA 按变压器有效负载率0.8算:1130×0.8=904(KW)功率因数从0.6提高到0.95时每KW需电容补偿量为1.004千乏(电工手册数据)。满负载时所需电容补偿总量:904×1.004≈908(千乏)电容补偿柜配置:无功功率自动补偿控制器、电容器、隔离开关,与各电容器相...
电压
互感器
与
变压器
有何区别?
答:
2、
变压器
:输送电能。二、
容量
不同 1、电压
互感器
:容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。2、变压器:容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位。三、代表符号不同 1、电压互感器:如“JDJ-10”第一个字母:J——电压互感器;第二个字母:D——单相;S——三相;...
2000kva油浸式
变压器
一二次电压互感器
和电流互感器
分别是多大_百度知 ...
答:
这要看电压等级了。一次侧电流2000/17.32=115A,(选150/5)。二次侧电流2000/0.6928=2887A,(选3000/5)。电压
互感器
10000/100。
互感器
的
容量
根什么有关?线圈的粗细、多少?
答:
互感器
属于特殊
变压器
。分为CT.PT二大类,由负荷决定
容量
再根据容量设计铁芯及导线截面,CT容量以电流为单位,配电通常以2500A及以下。PT容量以VA为单位,配电通常在1000VA及以下。输变电用有高压超高压。
电流
互感器
如何选型。
答:
5)对于保护用电流
互感器
的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中 6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或
变压器
侧 7)为了减轻发电机内部故障时的...