99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量与互感器匹配规定
250KVA的
变压器
满载,安装无功补偿柜,补偿多少合适?取样
互感器
选择多大...
答:
250KVA的变压器满载时,建议安装无功补偿柜,补偿量应为
变压器容量
的50%,即125KVA。取样
互感器
的选择应根据变压器的
容量和
额定电流来确定,一般可选择1.5倍额定电流的取样互感器。
电工计算
变压器容量
为什么不用
互感器
?
答:
你的问题理解起来有点费劲,我就按我理解的解释吧。电流
互感器
又叫CT,我们国家电力系统一般都是1A系统和5A系统,220kV及以下变电站都用5A系统,330kV及以上变电站用1A系统。以5A系统的CT为例,我们常见有200/5、300/5、400/5、600/5、1200/5、3000/5、4000/5等等。以200/5的CT为例做计算,...
变压器容量
1600KVA
互感器
300/5的高压进线10KV怎样计算互感器的承载最...
答:
"电流
互感器
的二次负荷,是各个厂家出厂前标定好的,电流互感器参数中就有最大二次负荷。"这个是正确的,不过一般电流互感器的负荷是用欧姆表示的,折算到功率的单位用瓦或者伏安表示的话就是阻抗乘电流的平方。如:某电流互感器的负载阻抗是1欧姆(误差10%时),则此时的承载功率为5*5*1=25VA ...
变压器容量
在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流
互感器
变比应选择多少...
答:
150或200比5A
已知
变压器容量
大小,怎么算取
互感器
大小呢?
答:
变压器
额定电流In=S÷√3÷Un。再根据额定电流选电流
互感器
,使互感器一次额定电流≥变压器额定电流即可。
已知
变压器容量
,用短路电流计算电流
互感器
及母线的电流,并确定电流互 ...
答:
电流
互感器
型号已经有了啊,不是LZZBJ9-35吗,电流400/1 ,3个二次绕组?呵呵,建议改成:变比1250/1,三个绕组选0.5/5P30/5P30就可以满足短路电流的要求了。要是用母排连接的话,建议选用TYM100X5的方形铜母排。
1250KVA
变压器
低压侧电流1800A低压进线柜应该配置多大的万能式断路器...
答:
因为二次侧电流太大,制造出这样的电流
互感器
成本增加很多,所以对于
容量
超过315kVA的
变压器
,供电部门一般都是采用高压计量的方式,就是在高压侧计量,高压侧电压为10kV,输送同样的功率,这样电流就会小得多,现在给你算一下I=P/根号3/10k I=1250k/根号3/10k=72A所以你选用高压互感器75/5A的。
经电压
互感器
转换过来的电压100V,转换成AC220V,能用110V/220V的
变压器
...
答:
可以使用
变压器
将·100V升压到220V,但是请注意电压
互感器
的允许输出
容量
、负荷的容量应当
匹配
,且变压器的阻抗应当小
低压供电
变压器互感器
配比小了是否会造成关口表统计线损率为负线损?例...
答:
会的,400kVa公变一般采用高供低计,二次侧电压380V也就是平时常说的0.4kV。经验法400/(1.732*0.4)得知电流
互感器
至少应采用600/5的变比,采用500/5的变比,说直接点就是
变压器
满载的情况下,变压器二次侧最大电流会超过互感器的“量程”,但是一般公变是不会达到满负荷运行的,所以主要考虑是...
用在高压输变电设备上的
互感器
一般额定
容量
是多少
答:
对有中间抽头的额定输出:20(对于1A),30(对于5A)VA;对保护用5P级电流
互感器
,标准端子额定输出:50VA;对保护用TPY级电流互感器,规程没有
规定
额定输出的
容量
,但规定了其所带电阻性负荷的限值,电阻性负荷 :7.5,10,15Ω;对保护用TPS级电流互感器,规程没有规定额定输出的容量,但规定了其...