变压器容量分别为630KVA和500KVA的,补偿多少?

我厂有2台变压器,分别是630KVA和500KVA的容量,目前使用的功率因素为0.6左右,想补偿容量的50%,请教补偿电容柜的具体配置应该怎样?具体参数应该是什么?大概多少价格左右.
我厂用的最多的是电焊机,所以功率因素比较低,以后电焊机还要增加.电动机减少.

2台变压器容量分别是630KVA+500KVA=1130KVA
按变压器有效负载率0.8算:1130×0.8=904(KW)
功率因数从0.6提高到0.95时每KW需电容补偿量为1.004千乏(电工手册数据)。
满负载时所需电容补偿总量:
904×1.004≈908(千乏)
电容补偿柜配置:无功功率自动补偿控制器、电容器、隔离开关,与各电容器相对应的空气开关(DZ47)、接触器、热继电器、电抗器、指示灯、手动/自动开关、电流表、电压表、互感器等。
整柜(台)成品价格:
每柜(200千乏)约1万元附近(我当地价)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-23
参考资料:《简明实用电工手册》

本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-06-27
二楼把配置选大了

630KVA变压器,电容器配20Kvar十台就可以了

500KVA变压器,电容器配15Kvar十台就可以了

因为要用电焊机,启动时其瞬间电流较大,容易产生谐波,所以在电容柜中要加上电炕器。切记!
电炕器选型国产一般采用XD1-20及XD1-15。

至于价格,要根据开关柜型号(GGD、GCK、MNS、BLOKSET、8PT.....)、柜内元件的选型(国产、进口)来确定,所以要明确。
第3个回答  2009-06-27
不知你的用电负载是什么性质,如果是电焊设备的话建议按装容量小的电容多按块,630的变压器安装10块14千乏的,500的安装10块10千乏的,如果是电动机系列的话安装容量大点的少按块,有控制器来自动控制。价格大约每千乏(kvar)在20---24元左右
第4个回答  2009-06-27
630KVA:用JKL5C十路自动补偿控制器一台,电容用35Kvar十台,十台CDC9/63A接触器十台,DZ47-63/63A/3P十台,HD13/600A刀开一台,装在一个GGD1000*600*2200的柜里,
500KVA:JKL5C十路自动补偿器一台,电容用25Kvar十台,十台CDC9/43A接触十台,DZ47-63/50A/3P十台,HD13/400A刀开一台,也得装一个和上边一样的GGD柜内,
至于价格你可以到当地的电气开关商店问问,每一个地方的价格都不一样的!
相似回答