99问答网
所有问题
当前搜索:
100变压器怎么配互感器
100
的
变压器配
多少的
互感器
答:
电流
互感器
可选择200:5的。
一百的变压器
装多大的
互感器
答:
一百的变压器需要安装250A的电流互感器
。选择电流互感器时,一般应注意以下几个问题:①电流互感器的一次额定电压与其系统的额定电压相符合。②电流互感器的一次额定电流应在其正常负载电流的20%~120%。③电流互感器的二次负载,如仪表、继电器索消耗的功率(伏安数)或阻抗不应超过所选择的准确度等级对应...
100
的
变压器
选用多大的
互感器
?200的 315的 和50的 本人刚刚接触这些...
答:
100KVA变压器低压侧额定电流为151A左右,建议采用200/5A电流互感器,电流表量程也是200A
。如果是变压器高压侧装电流互感器,则需要另行计算。
100
的
变压器
选择多大的
互感器
,还有200.315.50的
答:
该容量低压侧额定电流约150A,电度计量宜用150/5
互感器
,电流表宜用250/5互感器。高压侧导线不需要考虑,属供电局负责的;低压侧宜用70平方铜芯导线。
100
kvA配多大
互感器
答:
100
KVAr的
变压器
的额定电流是144A,所以配150/5的
互感器
变压器
容量
100
kVA一次侧电流
互感器
要
怎么
确定
答:
电流
互感器
倍率的确定由
变压器
的额定电流决定的,
100
KVA变压器低压侧的额定电流是144A,而互感器标准倍率有100/5,150/5等,取接近的倍率,所以 100kVA变压器的电流互感器选150/5的。
使用
100
KVA
变压器
一台(10/0.4KV),在低压侧应
配置
多大变比的电流
互感器
...
答:
三相
100
kVA
变压器
(10/0.4kV),低压侧电流为144A,考虑到负载一般为电动机,其起动电流比较大,功率因数又比较低,电流
互感器
可以选200A/5A或250A/5A的。
100
千伏安
变压器
用什么
互感器
答:
防止电击和漏电等事故发生。3、能够承受高压:油浸式
互感器
的绝缘油可以承受高电压,保证高压侧和低压侧之间的电气隔离,防止电弧和击穿等现象。4、能够承受大电流:油浸式互感器的绕组和铁芯采用高导电材料制成,能够承受大电流的负载,确保互感器的正常运行和电能的准确传输。
...电流
互感器
大小根据
变压器
大小
如何配
?
100
KVA配75/5 是否还要根据负荷...
答:
100
KVA
变压器
的额定电流In=100/1.732/0.38=152A 很显然75/5的电流
互感器
不是按变压器容量选择的,而是根据最大负荷电流选择的。
容量
100
的
变压器
装低压计量电流
互感器
绕组应该是多少圈. 这个
如何
...
答:
100
的
变压器
额定电流是144A, 选择200/5的电流
互感器
,就可以了,不必考虑绕圈问题。如果互感器是一次可以多匝的,互感器上标牌会写明的。一般互感器的额定值是按一次直接穿过的电流的。