99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器如何配置电流互感器
高阻抗
变压器
保护
电流互感器配置
原则
答:
1、所有支路均应按测量及继电保护要求装设电流互感器
。2、保护用电流互感器
装设地点应按尽量消除主保护装置的死区设置
。3、为防止互感器套管闪络造成母线故障,其互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。4、为减轻内部故障对发电机损伤,励磁调节用TA应布置在发电机定子出线侧,为便于分析和在发电机并...
变压器
容量与
电流互感器
的配比?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,
根据这个电流来选相应的电流互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
630kVA
变压器
高压计量,请问配
电流互感器怎么
配才是标准呀?
答:
1、建议采用 150 / 5 的电流互感器,
2、选互感器一般两个条件:1电压等级符合设备需要,如果是10kv就不能选普通的
。如果是普通三相四线制的低压电,一般选500v;变比一般选(额定电流x2):5的互感器。3、电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝...
630kVA
变压器
低压计量,请问配
电流互感器怎么
配呀?
答:
变压器
的二次额定电流为:Ie=S/(1.732*Ue)=630/(1.732*0.4)=909A;应配
电流互感器
1000:5
10KV 630KVA
变压器
应
如何
选用
电流互感器
及电能表? 详细计算方法, 谢谢...
答:
是高压计量还是低压的?如果是低压:630KVA*1.44=907.2A,所以计量互感器用LMZJ1-0.5 1000/5的,计量表用三相四线有功电度表和无功电度表。如果是高压,用LZZBJ9 0.2S 50/5,因为高压侧电流为36.4A,
电流互感器
变比=高压侧电流 /(0.7*5)=50/5。
求教:2500KVA
变压器怎么配置电流互感器
答:
2500KVA
变压器
需要
配置
6000:5的
电流互感器
。低压电流互感器的选择应遵循原则:(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。(2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。(3)注意准确度等级。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于...
容量6300KVA的
变压器
高压侧10KV,
如何
试选择合适的
电流互感器
?
答:
当然可以啦,Sm1=1.732×UI=1.732*10*400=6928kVA。也就是说,400A
电流互感器
最大可测量10kV、6928kVA的视在功率,6300kVA<6928kVA,而下一个电流等级300A的电流互感器最大测量视在功率Sm2=1.732×UI=1.732*10*300=5196kVA,5196kVA<6300kVA,因此,选400/5是合理的。
电流互感器如何配置
答:
1、
电流互感器
的
配置
:为了满足测量和保护装置的需要,在发电机、
变压器
、出线、母线分段及母联断路器等回路中均设有电流互感器。对于中性点直接接地系统,一般按三相配置;对于中性点非直接接地系统,如负荷对称,保护灵敏度满足要求,按两相配置,否则按三相配置。2、用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置...
630kVA
变压器
低压计量,请问配
电流互感器怎么
配呀
答:
630kVA
变压器
额定输出电压为400V时,额定工作电流是910A,一般情况下,计量用
电流互感器
变流比的选择应使其一次额定电流不小于线路中的负荷电流,所以根据计量仪表的电流规格可以选择1000比5或者1000比1的电流互感器。
220kv的电力
变压器
的
电流互感器配置
答:
常规220kV主变进线间隔,一般
配置
独立CT+套管CT 独立CT一般有8组,其中6个保护绕组,一个测量绕组,一个计量绕组 套管CT一般3到4个绕组,看情况配置。正常接线,主变的差动保护应使用独立CT的保护绕组,以扩大保护范围。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器与变压器的配比
变压器电流互感器配置原则
100kva变压器配多大的电流互感器
变压器与互感器的大小配置
变压器与互感器的配比
变压器配互感器计算公式
电流互感器怎样选择倍数
怎么根据变压器容量配互感器
根据容量如何配置电流互感器