99问答网
所有问题
630kVA变压器高压计量,请问配电流互感器怎么配才是标准呀?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-11-24
1、建议采用 150 / 5 的电流互感器,
2、选互感器一般两个条件:1电压等级符合设备需要,如果是10kv就不能选普通的。如果是普通三相四线制的低压电,一般选500v;变比一般选(额定电流x2):5的互感器。
3、电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WtBOXeeXt.html
其他回答
第1个回答 2009-07-12
高压侧电压为10KV时,变压器高压侧额定电流:
I=P/(1.732×U)=630/(1.732×10)≈36(A)
高压计量配电流互感器为50/5
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-08-01
变压器容量除以电压等级除以1.732
第3个回答 2009-07-12
一般10KV配电变压器高压侧计量采用两相电流计量,即高压计量装两台电流互感器,一般装在A、C相,630变压器高压侧额定电流为:
630/1.732/10=36.37A,可选50/5A计量用专用电流互感器(准确度等级高),或按照当地供电部门要求选择。
第4个回答 2009-07-12
计量CT 50/5 0.2级
相似回答
10KV
630KVA变压器
应
如何
选用
电流互感器
及电能表? 详细计算方法, 谢谢...
答:
是
高压计量
还是低压的?如果是低压:
630KVA
*1.44=907.2A,所以计量互感器用LMZJ1-0.5 1000/5的,计量表用三相四线有功电度表和无功电度表。如果是高压,用LZZBJ9 0.2S 50/5,因为高压侧电流为36.4A
,电流互感器
变比=高压侧电流 /(0.7*5)=50/5。
630KvA变压器,高压
35Kv,需要配多大变比的
高压计量
箱
答:
35KV线路
630KVA变压器配高压计量
箱(陕西泰开电气设备有限公司生产)配电压互感器35/0.1;
电流互感器
10/5。
630kⅤA
变压器
的电表型号是多少?
答:
你好:1、额定功率 630KVA 的变压器,【一次】电压互感器为 10000 / 100V 的
,电流互感器是
50 / 5A 的,因为【
高压计量
都要使用互感器的】。2、【二次】使用的电压表多为 500V(600)【量程】的,电流表与变压器容量有关
,630KVA 变压器
多采用 1500A【量程】的。< 两者同样要使用互感器 > ...
我们单位一台
630KVA变压器
。供电10KV
,高压计量
(预付费),他们说
互感
...
答:
你将电流互感器的变比与电压互感器变比相乘,就是计量倍率,10KV供电,电压互感器的变比无疑是10000/100=100,若计量倍率是800那么电流互感器的变比就是40/5=8,根据
变压器
的容量可知额定电流为36.37A
,电流互感器
变比选择40/5是合适的,也就是说
,计量
倍率为800,是合理的。
请教
630KVA变压器高压
柜柜内电气元件
怎么配?
万分感谢!!
答:
进线柜里配避雷器3只,带点显示器1只传感器3只,绝缘子3只。计量柜高压开关1只
计量互感器电流
2只电压2只12KV电压表3只,带点显示器1只传感器3只,绝缘子3只,联络柜可以有开关,也可无开关。带点显示器1只传感器3只,绝缘子3只,负荷柜高压开关1只必须带接地刀,带熔断器,带点显示器1只传感器3...
变压器计量
答:
如果两台
变压器
可能不同时使用,为了计量的准确,可以分别
计量,
电压互感器可以共用一组,
电流互感器
就分别选用了,
630kVA的
,0.0577×630=36.4A,0.0577×1000=57.7A,可分别选40/5A(或50/5A)、75/5A的。电压互感器为10000/100V的。如果只用一组电流互感器,计量两台变压器的,50/5A的就小了,...
630KVA的变压器高压计量
电度数
怎么是
1 比1500度呢?就是1度等于1500度...
答:
因
高压计量
的电压是:10000v/100=100 高压计量的
电流互感器是
:75/5=15 15X100=1500 所以计量:是1 比1500度
630KVA的变压器
是否要装
高压计量
装置
答:
3(6)a的电能表,配1000~1500/5a的
电流互感器
。
高压电流互感器
与
变压
容量
如何
配比
答:
原则按
变压器
满载容量的额定电流来选取,取靠近的
电流互感器
规格,如,160-200
kVA的配
变常选取10/5,250-315
kVA配
变常选取20/5,400kVA的配变常选取30/5,500kVA的配变常选取40/5。根据电流互感器二次负载的容量大小来确定的。根据实际应用中每台元件的额定功耗累加,并留有一定裕度(一般保证运行...
大家正在搜
高压计量电流互感器容量怎么选
高压计量电流互感器
高压电流互感器怎么选
10kv高压电流互感器变比规格
高压计量互感器变比计算方式
10kv高压计量互感器
35kv高压计量互感器
35kv高压电流互感器
高压电流互感器选型
相关问题
您好,10KV变配电室高压柜计量柜的电流互感器变比怎么计算?...
高压计量800kva变压器配100/5的电流互感器可以吗?
高压计量800kva变压器配100/5的电流互感器能够精确计...
一台10kv高压电机,容量475kw。请问高压计量配多大的电...
在高压计量箱中如何合理选择电流互感器的配置?
10千伏高压计量箱里电流互感器变比国家标准是多少?
1000kva的变压器,10kv的电压,用高压计量需多大的互...
关于高压计量柜中电流互感器的选用