第1个回答 2023-08-07
1、所有支路均应按测量及继电保护要求装设电流互感器。
2、保护用电流互感器装设地点应按尽量消除主保护装置的死区设置。
3、为防止互感器套管闪络造成母线故障,其互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。
4、为减轻内部故障对发电机损伤,励磁调节用TA应布置在发电机定子出线侧,为便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量TA布置在发电机中性点侧。
相似回答
变压器高阻抗
差动
保护
的
配置原则
和特点是什么?
答:
变压器高阻抗
差动
保护
通常
配置
在大型变压器上作为不同原理的另外一套变压器主保护。其差动CT采用变压器500kV侧220kV侧(均为三相式)和中性点侧的套管CT,各侧CT变比相差,这种差动保护接线对变压器励磁涌流来说是穿越性的,故不反应励磁涌流。它是主变压器高中压侧内部故障时的主要保护,但不反映低压侧的...
电流互感器
如何
配置
答:
1、电流互感器的配置:
为了满足测量和保护装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段及母联断路器等回路中均设有电流互感器
。对于中性点直接接地系统,一般按三相配置;对于中性点非直接接地系统,如负荷对称,保护灵敏度满足要求,按两相配置,否则按三相配置。2、用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置...
电流互感器
和电压互感器的
配置原则
是什么?
答:
电压互感器根据变压器一二次电压等级来配
。
电压互感器容量要满足供电保护要求
。电流互感器根据二次接线来配置,如果只有计量和保护,就选择2组线圈的,如果还有差动保护,还得使用三组线圈的。电流互感器根据供电线路短路电流来配置。比如短路电流为5000A,互感器应该选择800/5的,这样才能保证保护回路在短路...
变压器
容量与
电流互感器
的配比?
答:
电流互感器的工作原理是利用电磁感应,将一次侧的大电流转换成二次侧的小电流,以确保测量和保护的安全
。根据不同的需求,如指针式电流表通常采用5A级二次电流,数字化仪表则可能采样毫安级(如0-5V或4-20mA),微型电流互感器则作为大互感器与仪表信号采集之间的桥梁。微型电流互感器,有时也称为"仪...
电流互感器
选用的
原则
是什么?
答:
如保护装置具有减缓
电流互感器
饱和影响的功能,则可按保护装置的要求选用适当的互感器。2、330kV~500kV系统保护、高压侧为330kV~500kV的
变压器保护
和300MW级及以上发电机变压器组保护用的电流互感器,由于系统一次时间常数较大,电流互感器暂态饱和较严重,由此导致保护误动或拒动的后果严重。因此,所选...
电流互感器
和电压互感器的
配置原则
答:
电流互感器
的
配置
(1)为了满足测量和
保护
装置的需要,在发电机、
变压器
、出线、母线分段及母联断路器等回路中均设有电流互感器。对于中性点直接接地系统,一般按三相配置;对于中性点非直接接地系统,如负荷对称,保护灵敏度满足要求,按两相配置,否则按三相配置。(2)用于自动调节励磁装置的电流互感器应...
变压器
容量与
电流互感器
的配比?
答:
如200KVA
变压器
,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和
保护
回路中,
电流互感器
在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的
阻抗
很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流...
电流互感器
基本介绍
答:
电流互感器
(Current transformer),简称CT,主要用于将一次电流较大的电路转换为二次电流较小的信号,以便于
保护
和测量等用途。如变比为400/5的CT,可将400A的电流转换为5A。使用时,需遵循以下
原则
:一次绕组需串联在被测电路中,而二次绕组则与所有仪表负载串联,遵循串联原则。 根据被测电流大小...
变压器高阻抗
差动
保护
是什么原理?
答:
1、
变压器
励磁涌流的存在变压器励 磁电流(激磁电流)仅流经变压器的某一侧,因此通过
电流互感器
反应到差动回路中将形成不平衡电流。稳态运行时,变压器的励磁电流不大,只有额定电流的2-5%。在差动范围外发生故障时,由于电压降低,励磁电流减小。所以这两种情况下所形成的不平衡电流都很小,对变压器的差动
保护
影响不大。