99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器怎么配互感器计算公式
...KVA
变压器
(6/0.4)配备150/5电流
互感器
,
怎么计算
得来的?S=UI根号3...
答:
1、
计算
1600kVA
变压器
的高、低压标称电流:高压标称电流:Ie=S/(1.732*Ue)=1600/(1.732*6)=154A 低压标称电流:Ie=S/(1.732*Ue)=1600/(1.732*0.4)=2309A 2、选择变压器高压侧电流
互感器
的变比:对于1600kVA的变压器,电流互感器的作用有二个,一是作为保护的电流采样,二是作为计量...
在10KV系统中,
如何
根据
变压器
大小来选择电流
互感器
答:
根据公式S=根号3*U*I
,可以计算I=S/根号3*U,S就是变压器容量,U是电压等级,虽然这里是10kV的,但是因为100KVA的变压器通常是高供低量,因此U应该选择低压侧,也就是0.38KV。根号3约等于1.732,因此这里I=100/1.732*0.38=151.9,应使用150/5的,若要使用200/5的也可以,但可能会使计量...
在10KV系统中,
如何
根据
变压器
大小来选择电流
互感器
答:
根据公式S =根数3 * U * I,I = S /根数3 * U可以计算
,S是变压器容量,U是电压电平,虽然它是10kV,但因为100KVA变压器是通常高低数量,所以U应选择低端,即0.38KV。根数3约等于1.732,因此这里I = 100 / 1.732 * 0.38 = 151.9,应使用150/5。如果要使用200/5,可能会导致测量...
变压器
容量
怎么计算
电流
互感器
容量?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流
,根据这个电流来选相应的电流互感器。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
已知
变压器
容量大小,
怎么
来选取
互感器
大小?是根据什么
公式
求来的?谢...
答:
1、根据容量计算额定电流,In=S÷√3÷Un
2、根据额定电流选择电流互感器,电流互感器额定一次电流≥In(不能大很多,选择最靠近In的一次电流)。
高供高计1030k∨A
变压器配
多大电流
互感器
?
答:
由于
变压器
的容量为1030kVA,可以通过以下
公式
求出其额定电流:额定电流(A)= 容量(kVA)/(√3×额定电压(V))假设变压器的额定电压为400V(即将400V电压升至1030kVA容量需的额定电流),那么变压器的额定电流为:1030kVA / (√3×400V) = 1487.92A 因此,在选择电流
互感器
时,需要选择额定电流...
630kVA
变压器
低压计量,请问配电流
互感器怎么配
呀?
答:
变压器
的二次额定电流为:Ie=S/(1.732*Ue)=630/(1.732*0.4)=909A;应配电流
互感器
1000:5
变压器配比互感器
答:
无功补偿取样电流一般与配电盘电流表串联共用
互感器
,250kva
变压器
低压侧电流表配用互感器:600/5400/5
公式
I=S/√3U
算
电流,互感器要比算出来的电流大1.5倍就行了。无功功率补偿Reactive power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,...
...KVA
变压器
应当配多大
互感器
?互感器变比是
怎么计算
的呢?
答:
是装在一次或者二次也不知道,所以只能给你个方法,
公式
P=1.732UI*0.8,比如当一次电压为35KV时,那么3150KVA的
变压器
的一次额定电流为:I=S/(1.732*U*0.8)=3150/(1.732*35*0.8)=65A,考虑到短路电流的冲击,所以一次侧配100/5的电流
互感器
就行了,以此类推自己
算算
就行了。
已知
变压器
容量,
如何
选择计量
互感器
答:
a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。电流
互感器
的主要作用就是将大电流变为小电流,便于计量。补偿柜内的互感器是用于补偿电流的记载,因此,按照你补偿的最大电流来选择,比如30KVAR的电容额定补偿电流为41.7A,柜内共10组,就要选择500/5的互感器。