99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器怎么配互感器计算公式
250kva
变压器
应该用多大变比
互感器
答:
是问低压侧的电流
互感器
么?入股哦
变压器
的高压侧额定电压是10KV,低压侧输出是400V ( 俗称380V )话。低压侧电流大约是360A。用450/5或者500/5的电流互感器就行了。
多少个千瓦点配多大
互感器怎么计算
答:
低压三相1KW电流约2A,按电流确定
互感器
一次额定电流。如50KW,50×2=100,故选100/5的互感器。如75KW,则选150/5的互感器。如80KW,可选200/5的互感器(即大于160A的最低规格的互感器)。互感器又称为仪用
变压器
,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,...
2500KVA的
变压器
应该配多少变比的电流
互感器
答:
应该配备2000/5的电流
互感器
。如果还有不懂的,可以到西安和生国际冷库找我。
如何计算变压器
的变比,以及使用多大的
互感器
和开关?
答:
按照高低压侧的额定电流(铭牌上有)选择,要求是:
互感器
量程按照额定电流×1.5~2倍选择,断路器按照额定电流放大1~2个规格选择,分断短路电流要看系统容量参数
计算
的,一般为31.5KA或者40KA。电流互感器原理线路图微型电流互感器与
变压器
类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感...
变压器
额定容量是
怎样
求的?
答:
高压10KV是
变压器
容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的电流
互感器
。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
250KVA变压器十500KⅤA
变压器配
高压计量
互感器
是什么型号?
答:
如你计量两台
变压器
的总电流,其总电流为 750/10/1.73 =43.35 用50/5的电流
互感器
。厂家不同,型号不少,选型取决于你的用途,是测量,还是计量,还是保护?不同的用途,需要不同的淮确级次及不同的二次绕组,就有不同的型号。
高压速断电流和过流
计算公式
?根据
变压器如何配互感器
?缺一无分_百度知...
答:
用
变压器
额定电流的整数
配互感器
,如200/5、100/5、50/5等;过流是额定电流的1.3倍左右,速断是额定电流的1.5倍左右。
如何
选择
变压器
的
互感器
和电能表
答:
车间负荷,按每千瓦2安培电流
计算
,
选配互感器
和电能表如下:一、60kW:1、互感器:应选择变比150/5,精度不低于0.5S级,容量不小于20VA的低压浇注式电流互感器;2、电能表:宜选择3×220/380V3×1.5(6)A,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表;也可采用三只220V1.5(6)A,的单相表...
10KV,315KVA的
变压器
要装多大的电能表,要多大的电流
互感器
?
答:
10KV,500KVA的
变压器
.有高供高计和高供低计二种方式.1.高供高计,配10000/100的电压
互感器
,30/5的电流互感器.电表用3*100V,3*1.5(6)A的;2.高供低计,配750/5A的电流互感器,电表用3*380/220V,3*1.5(6)A的电表.但现在多选用第一种方式。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来...
630kVA
变压器
高压计量,请问配电流
互感器怎么配
才是标准呀?
答:
1、建议采用 150 / 5 的电流
互感器
,2、选互感器一般两个条件:1电压等级符合设备需要,如果是10kv就不能选普通的。如果是普通三相四线制的低压电,一般选500v;变比一般选(额定电流x2):5的互感器。3、电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜