99问答网
所有问题
当前搜索:
互感器的配比怎么算
电表与
互感器配比
是
怎么算
的?
答:
电表与互感器配比的计算方法如下:配电流互感器一般都是小表,如5A电度表、或者是1.5(6)A的电度表
。如果负载额定电流是120A,可选择150/5的电流互感器,互感器选择一般是按额定电流的1.2倍来选择。车间负荷,按每千瓦2安培电流计算,选配互感器和电能表如下:一、60kW :1、互感器:应选择变比 ...
电表与
互感器配比怎么算
出来
答:
配电流
互感器
一般都是小表,如5A电度表、或者是1.5(6)A的电度表。如果负载额定电流是120A,可选择150/5的电流互感器,互感器选择一般是按额定电流的1.2倍来选择。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0...
变压器容量与电流
互感器的配比
?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流
,根据这个电流来选相应的电流互感器。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
怎样
配
互感器
和电表比较合适
答:
高压用电则还应选用电压互感器。应根据
计算
负荷选配互感器,比如100千瓦,计算电流为100/0.38/1.732=152A,则可选择200/5的电流互感器,计算电流应在选用的额定电流的三分之二左右较好。低压电流
互感器的
变比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000、125...
电度表
怎样
选配
互感器
答:
先根据电路的最大电流和电度表的容许电流相结合,选择互感器倍率
。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
三相四线电度表
怎样配比
电流
互感器
,求
计算
公式。
答:
由需求而定。例如用电设备负载为80个电流:20(100A)电表,100A开关,无需配
互感器
,10或16平方铜线。三相四线电流
的计算
公式:IN*=IA*+IB*+IC =IA∠0+IB∠-120+IC∠120 =IA+IB(cos-120+jsin-120)+IC(cos120+jsin120)=IA-0.5(IB+IC)+j0.866(IC-IB)...
电流量
互感器
和电度表
配比
电度
如何计算
答:
假设电流
互感器的
变化是300/5,那么电表应该选用与此对应,一般标称5(10A)就行。如果经过一段时间,电表电量显示(前后时间差)是50,那么电量就是50*60(300/5)=3000度电
电流
互感器
为什么是1比40?
答:
电流互感器
配比
是不固定的,互感比差国家标准的,作用是保证
互感器的
精度。谢谢
三相四线经电流
互感器
电度表
怎样计算配比
400/5?
答:
400/5=80。所以
计算
用电量时电表读数乘以80即可。这计算并不复杂,一般电工都能完成。
互感器
和电度表
配比
答:
互感器变比都是X/5,X就是看你装
互感器的
母线或电缆他的电流是多大的就选与该电流最接近的向上一档的电流,5是互感器的二次电流,就是不管你测的电流是多大,互感器转换出来的电流都是5A,比如有100/5,160/5,200/5,250/5,300/5,400/5等等 所以如果有电度表一般都是5A的,一般写互感器...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
如何计算互感器用多大
变压器配互感器配变比的计算
电流互感器倍率怎么计算
电表互感器倍率计算
电流互感器配比计算方法
如何配电流互感器公式
互感器与电表怎样配比好
互感器电表比怎么算
1比30互感器怎么计算电字