变压器耐压试验电压上不去
当进行工频
耐压试验
时,
变压器
容量不够而
电压
升不上时应采取何种措施...
答:
当进行工频耐压试验时,如果变压器容量不够而电压升不上,
可以采取以下措施:增加变压器容量:如果现有变压器容量不够
,可以考虑增加变压器容量,以提高测试电压。串联多个变压器:可以将多个变压器串联在一起,以增加变压器容量,提高测试电压。调整测试电流:降低测试电流,可以减小变压器的负荷,以提高测试电压。...
变压器
工频
耐压
打到二万伏就打不上是什么原因
答:
这是因为变压器是线圈与铁心的绝缘层有损坏,造成的泄漏电流超标
,大功率变压器一般是绝缘材料不合格(一般是水分超标)造成的,变压器油是关键。变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压...
...都没有问题,为啥做交流
耐压试验电压上不
上去?和进水有关吗?_百度...
答:
分析:如果电缆太长,比如超过50m,一般的交流耐压容量都不够,如果耐压机容量太小,那必然是电压生不起来
。可以用串联谐振装置代替工频交流耐压,或者可以用直流高压来做耐压试验。
交流
耐压试验
装置常见故障解决方法用哪些?
答:
原因:1.电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点
;2.试品损耗较高,系统Q值太低;3.励磁变压器高压输出电压较低;4.高压连接线过长或没有采用高压放晕线排除方法:1.将补偿电容器并接入试验回路,加大回路电容量;2.尽可能将多只电抗器串联,提高回路电感量;3.提高励磁变压器的输出电压;4...
在做常规电力
变压器
的工频
耐压试验
时,
电压
就就200v,但是电流却很大,什 ...
答:
检查下你的电缆2端导电部分是否有接地或者导电部分有搭在接地的金属物上面,再者就是绝缘有问题了
变压器耐压试验
问题?
答:
变压器耐压试验
(外施高压试验)主要是检验变压器的主绝缘是否合格,就是一次线圈、二次线圈之间,它们与铁心、外壳之间的绝缘状况。如果不合格,不但会危及变压器本身及相连的其他电气装置损坏,还会对用电的设备和人员造成危险。耐压试验是用工频
试验变压器
来加一定的交流高
电压
的,持续一分钟,如果绝缘不击穿...
用5kva的
试验变压器
给1600KVA的变压器做交流
耐压试验
,升压升到20KV就跳...
答:
建议选用合适的
试验变压器
,我推荐的参数如下:变压器比:200/100000,额定容量大于:2*π*50*8000E-12*35000*100000/1000=8.8kVA,取10kVA即可对10kV、2500kVA及以下变压器进行工频
耐压试验
。当然如果只是临时现场使用,你可以将电流量程(过流保护)和电流表更换较大的规格(如50A)也是可行的,但切不...
变压器耐压试验
方法 试验方法在这
答:
3、在工频
耐压试验
中,低压侧测量
电压
(仪表电压)不是非常准确的,其原因是由于
试验变压器
存在着漏坑,在这上个漏抗上必然存在着压降或容升,使试品上的电压低于或高于低压侧测量电压表上反映出来的电压。工频耐压试验时,被试品上的电压高于试验变压器的输出电压,也就是所谓容升现象。感应耐压试验时,...
在预防性试验中,较长的高压电缆难以做交流
耐压试验
,为什么?请回答的详 ...
答:
1、过去由于试验手段的限制,高压电缆在进行交流
耐压试验
时会有
电压
升不上去的情况;由于电缆是电容性元件,在加压后会有电容电流,所以耐压机容量小时,耐压机输出的电流还不够泄漏的电流,所以电压升不上去;2、现在可以选用大容量的交流变频谐振耐压机,在选择合适(多接几个)电抗器后,较长电缆也可以...
变压器耐压试验
答:
变压器
低压侧
耐压试验
,是将变压器的所有低压绕组短接在一起作为一个极,变压器的所有高压绕组短接后,与外壳和地相连作为另一个极,在这个极间施加4KV工频
电压
;当变压器绝缘情况比较好,微安表读数为0uA是可能的;电缆不作工频交流耐压试验,对于工频,电缆就象一个电容器,没有意义;如果你加的是直流...