99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器耐压试验电压上不去
在做10KV
变压器耐压试验
时,输入控制箱上的输入电流不大于多少安为合格...
答:
呵呵,对于大容量的
变压器
交流耐压你打不到那么高的,因为容量太大了,泄漏也大 你控制箱的电流大概是20A左右吧! 如果想对6300KVA以上的变压器做交流
耐压试验
那么请你们公司购买穿线 有电容 和电抗的那种 才能对6300KVA的变压器做交流耐压试验, 这个网上应啊有! 我今天就做了一台35KV的油浸式...
变压器
的
耐压试验电压
与什么有关系
答:
工频耐压试验与海拔高度有很大关系。超过1000m,低于4000m,海拔每升高100m,空气的绝缘强度降低大约1%。因此,你在海拔1000m以下制造的干变,拿到超过1000m, 但在4000m及以下的地区使用,你必须提高工频
耐压试验电压
。也就是乘上一个系数K。K=1/(1.1-H/10000) 其中:H为海拔高度,单位m。比如:...
做
变压器耐压试验
时应该注意些什么问题?
答:
在
耐压试验
中,由于其试验性质的特殊性,
试验电压
的准确测量尤为重要,在我们日常高压试验工作中,测试试验电压的方法为:在
试验变压器
低压侧测量,用电压互感器测量,用静电电压表测量,用铜球隙测量,用电容分
压器
或阻容分压器测量。在测量方法中,除用铜球隙测量不用电压表,其余都用到了电压表。在...
变压器耐压试验
答:
变压器
低压侧
耐压试验
,是将变压器的所有低压绕组短接在一起作为一个极,变压器的所有高压绕组短接后,与外壳和地相连作为另一个极,在这个极间施加4KV工频
电压
;当变压器绝缘情况比较好,微安表读数为0uA是可能的;电缆不作工频交流耐压试验,对于工频,电缆就象一个电容器,没有意义;如果你加的是直流...
变压器
油的击穿
电压不
合格的原因有哪些
答:
变压器
绝缘油的击穿
电压不
合格原因有:油品质出现劣化、水分过于潮湿、杂质过多和温度变化大等。它的主要成分是烷烃,环烷族饱和烃,芳香族不饱和烃等化合物。俗称方棚油,浅黄色透明液体,相对密度0.895。凝固点<-45 ℃。变压器油天然石油中经过蒸馏、精炼而获得的一种矿物油,是石油中的润滑油馏份经...
20kv
变压器试验电压
。高压侧电压升到多少。低压多少。哪位高人可以指教...
答:
20kv
变压器试验电压
。高压侧电压升到多少。低压多少。哪位高人可以指教一下。谢谢 变压器的交流
耐压试验
,是一种破坏性的试验,电压应升高3倍额定电压,一分钟。如果做绝缘电阻测试,用2500V兆欧表,阻值200M为合格,63KV以上300兆欧为合格。建议再参考其它资料确认一下。
变压器耐压试验
答:
变压器交流
耐压试验
应符合下列规定:1、当
变压器电压
等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、
试验电压
标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
10千伏1250kVA
变压器耐压
升到2万2千伏,电流1.8A正常吗?
答:
10kv交流
耐压试验
要到3.5万伏,2.2万伏出现泄漏电流说明绝缘不是很好,如果电压能继续升高还是要升到额定
试验电压
,并坚持5分钟以上,如果电流不变化那基本不影响送电,但后续需要进一步检测,如果电压升不上去或者电流继续变化则说明
变压器
绝缘已破坏。
变压器耐压试验
标准
答:
法律分析:变压器交流
耐压试验
应符合下列规定:1、当
变压器电压
等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、
试验电压
标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压...
变压器
交流
耐压试验
标准
答:
当施加
试验电压
达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500;直流试验电压(kV) 10 20 40 60。交流
耐压试验变压器
的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验...