99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器耐压试验电压上不去
10kv
变压器
的交流
耐压
值是多少?
答:
新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
变压器
的局放试验与
耐压试验
的区别
答:
2、
耐压试验
:通过不同
试验电压
时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。三、标准不同 1、局放试验:油箱密封试验(例行试验)、绝缘特性测量(例行试验)、
变压器
油试验(例行试验)、电压比测量(例行试验)、电压矢量关系校定(例行试验)、绕组电阻...
大容量的
变压器
在进行
耐压试验
时如果接地不好,在螺杆与夹件处为什么会...
答:
螺杆在交变磁场下产生了悬浮电位,跟夹件产生了
电势差
,就会放电打火了。要避免这个问题,需要避免有单独悬浮的金属件,都要可靠接地。
...空载
试验
时,为什么避雷器及阻尼器断开,中间
变压器
与电容器断开_百度...
答:
现在标准要求中压
变压器
一般不允许并联避雷器了,但电抗器可以并联壁垒器。感应
耐压
是针对中压变压器的
试验
项目,考核其纵绝缘。由于
电压
为工作电压的3倍以上。所以当其试验时带避雷器或阻尼器时,避雷器或阻尼器就会动作。避雷器动作其工频电流太大,会烧毁避雷器,如果带阻尼器,应该在1.3倍以上就开始...
为什么要对交流
耐压试验
的标准
电压
进行强制规定?
答:
由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。试验方法:1、首先查明其他各项试验是否都合格,合格后才能进行交流耐压试验。若有的试验
不
合格,必须查明原因,加以消除。2、根据被试品情况,查阅《标准》或《规格》,确定交流
耐压试验电压
值。3、 根据设备条件和试验要求,...
电力电缆直流
耐压试验
方法是怎样的?
答:
一、纸绝缘电力电缆只采用直流
耐压试验
(1)电缆电容量大,进行交流耐压试验需要容量大的
试验变压器
,现场不具备这样的试验条件。(2)交流耐压试验有可能在纸绝缘电缆空隙中产生游离放电而损害电缆,
电压
数值相同时,交流电压对电缆绝缘的损害较直流电压严重得多。(3)直流耐压试验时,可同时测量泄漏电流,根据...
电力
变压器
做工频
耐压试验
为什么不会引起铁心磁过饱和?
答:
绕组间、绕组与铁芯间
耐压试验电压不
是加在绕组上,不会产生磁通。匝间耐压试验在提高电压的同时,必须相应的提高试验电压频率,高频率下磁通就会下降,可以抵消因为电压上升造成的磁通上升。
电厂干式
变压器
移交运行有哪些实验项目及要求
答:
其目的是,利用高于额定电压一定倍数的
试验电压
代替大气过电压和内部过电压来考核
变压器
的绝缘性能。它是鉴定变压器绝缘强度zui有效的办法,也是保证变压器安全运行,避免发生绝缘事故的重要实验项目。进行交流
耐压试验
可以发现变压器主绝缘受潮和集中性缺陷,如绕组主绝缘开裂,绕组松动位移、引线绝缘距离不够,绝缘...
110kV及以上
变压器
做交流
耐压试验
时为什么要求温度在60到70摄氏度之间...
答:
这样的要求相对而言比在常温下做试验要合理和严格。因为
变压器
在运行中的温度就接近60-70度。此时发生过
电压
,你怎么用常温时的
耐压试验
来替代呢?所以看来是合理的。但是在我国的电力变压器标准中没有这一条的规定。在变压器制造厂也好,在国家变压器检测中心也罢。都在常温下做的耐压试验。当然,如果有...
怎么给电流互感器和
电压
互感器做
耐压试验
(都是高压型),注明:不是装在...
答:
再一同连接到高压发生器的输出端。2.把互感器上的二次端S1、S2和(除掉一次端的)剩下的各螺丝等金属件用导线连接起来,再一同连接到高压发生器的输入端。3.注意一次和二次测试线不能靠得太近。4.根据互感器的耐压等级要求,开启
耐压测试
仪,进行
耐压试验
。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜