变压器耐压试验电压上不去
电缆试验的交流
耐压试验
答:
不允许不降压就先跳开电源开关。因不降压即跳电源开关相当于给被试品做了一次操作波试验,极可能损坏设备绝缘。试验中若发现显示
电压
波动大或被试电缆有异常声响、冒烟、冒火等,应立即降下电压,拉开电源,在高压侧挂上接地线后,再查明原因。交流
耐压试验
前后均应测量被试电缆的绝缘电阻,有条件时,还要...
进行
变压器耐压试验
时,
试验电压
升到要求数值后,应保持多少秒钟?无放 ...
答:
变压器耐压试验
有三种:1、雷电冲击(BIL);2、工频耐压(AC);3、感应耐压;他们的合格时间都不一样。估计你说的是后面两种。1、工频耐压一般为1分钟,过了为合格。当然有的用户可以提出要3分钟、5分钟的。如果在技术合同已经注明,那你得按合同执行。如果没有特别要求,就1分钟。2、感应耐压要看...
...kv
电压
等级,连接组别为YN d 11的双绕组
变压器
进行感应
耐压试验
...
答:
对分级绝缘的
变压器
而言,由于首位两端绝缘水平不同,只能采用单相感应耐压方法进行试验。因此,要分析产品结构,比较不同的接线方式,计算出线端相间及对地
试验电压
,选用满足试验电压的接线。通常的试验过程要借助辅助变压器或非被试相绕组支撑,轮换三次,才能完成一台变压器的感应
耐压试验
。如对联结组别为YNd...
10KV或6KV
变压器
做
耐压试验
时,低压侧-高压-接地,
试验电压
应为多少?
答:
变压器
做
耐压试验
(高压侧是 相与相 相与地 高压侧与低压侧)(高压侧额定电压10KV或6KV
试验电压
为1000V+额定电压2倍 耐压时长1分钟
400
变压器耐压试验
标准值
答:
你问的是400v
变压器耐压试验
标准值是多少吗?1.5Un,但不低于1000V。根据科技网得知400v耐压标准规定
试验电压
应为1.5Un,但不低于1000V。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要功能有,电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
对电力电缆做交流
耐压试验
时,为什么必须直接测量电缆端的
电压
答:
对电力电缆做交流
耐压试验
时,为什么必须直接测量电缆端的电压 这是因为电缆的电容效应会使电缆端的电压升高。当电缆充电容量接近于
变压器
容量时,这个电压可升高到25%左右。因此,必须使用高
电压电压
表或经过电压互感器直接测量电缆端的电压,使
试验电压不
超过规定值。
油浸
变压器
的绝缘
耐压
值为多少?
答:
1、新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
变压器试验
中 工频
耐压
感应耐压 外施耐压 有何区别 以及在不同等级变压...
答:
外施
耐压试验
, 外施耐压试验是对被试
变压器
加一分钟的工频高压的试验,也曾称工频耐压试验。它是考核不同侧绕组间和绕组对地间的绝缘性能,也就是考核变压器主绝缘的水平,所以只适用于全绝缘变压器。感应耐压试验 全绝缘变压器的感应耐压试验是高压绕组开路,向低压上施加100~250Hz的两倍额定
电压
的耐...
电缆
耐压试验
答:
电缆耐压试验 电缆线耐压试验是一种交流
电压试验
,也可以叫做工频耐压试验。1、试验用品 试验品终端部分的长度和拟作终端头的方法必须要保证在规定的电缆线
耐压试验电压
之下不会有沿其表面放电或者内部发生击穿的情况发生。假如需要在水槽内进行试验,试验品的两个端头伸出水面的长度不可以小于200mm,并且一定...
10KV
变压器
做工频
耐压试验
,
试验电压
为额定电压的多少倍?
答:
工频
耐压
,有严格的国家标准规定(见GB/T 311等标准)。1、如果是油变,户外型。10kV侧,工频耐压35kV。2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有时也为35kV(按户外型打耐压)。3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉