答:
变压器交流
耐压试验
应符合下列规定:1、当
变压器电压
等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、
试验电压
标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
怎样给
变压器
做
耐压试验
答:
耐压试验
的接线如下图所示。Rl为保护电阻,R2为阻尼电阻,Tl为单相自耦 调压器 ,T2为
试验变压器
。试验低压绕组时,将高、低压绕组按接线图互换即可。试验电源频率为50Hz正弦波,被试变压器、试验变压器及仪表等外壳都要可靠接地。试验时,施加的电压在应加
试验电压
的40%以下时,升压速度不限,超过40...
变压器
电气
试验
[大型电力变压器电气试验分析与探讨]
答:
7)
变压器
绕组变形试验:主要检验变压器运输过程中是否受到伤害,对于66 kV及以上电压等级变压器,宜采用频率响应法测量绕组特征图谱。8)低压侧绕组的交流
耐压试验
:在本工程采用变频谐振耐压装置,通过调谐有效降低了试验电流,提高了试验效率。9)绕组连同套管的长时感应
电压试验
带局部放电测量:要求
试验电压
...
如何防止
变压器
感应
耐压
?
试验
为防止被试变压器因过高
电压
损坏
答:
2. 采用合适的限流电阻 为了防止由于电流过大而导致的损坏,可以采用限流电阻。限流电阻可以限制测试电流,确保电流不会超过被试
变压器
的额定值。限流电阻的阻值应根据被试变压器的额定
电压
和额定电流进行计算并选择合适的电阻值。3. 设置适当的监测和保护装置 在进行变压器感应
耐压试验
时,可以设置适当的监测和...
变压器
交流
耐压试验
标准?
答:
变压器交流
耐压试验
应符合下列规定:1、当
变压器电压
等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、
试验电压
标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
干式
变压器耐压试验
时
电压
加到2.4万时候出现火花,是什么问题??急急急...
答:
检查一下放电点的绝缘是否有破损,对其进行加包,再打!或是检查绝缘件是否受潮了?
变压器
交流
耐压试验
击穿原因
答:
1、正常的情况下
耐压试验
本身就是一种破坏性试验,不到关键时刻是不做这种实验的;2、该实验电压是为设备或材料或器材绝缘耐受电压的三倍或运行电压的三倍。前者为设备或材料或器材交接
试验电压
标准,后者为在用的设备或材料或器材试验电压标准;3、如果实验前已知设备或材料或器材绝缘已经老化,则在实验...
变压器
交流
耐压
的实验步骤
答:
2. 容量为8000kVA及以上、绕组额定电压在 110kV 以下的
变压器
,在有试验设备时,可按表1验电压标准,进行线端交流
耐压试验
。3. 绕组额定电压为110kV及以上的变压器,其中性点应进。交流耐压试验,试验耐受电压标准为出厂
试验电压
值的80%。3、准备工作(1)填写第一种工作票,编写作业控制卡、质量控制...
油式
变压器耐压试验电压
应该加到多少
答:
测
耐压
值应该是
电压
逐渐增加直至击穿为止。根本不是固定值,10KV的
变压器
打压35KV以上算合格。要是耐压值是固定值的话你还
测试
干嘛。 油化验baby | 发布于2012-10-23 举报| 评论 0 0 这个和变压器的电压等级有关,一般10千伏的油浸式变压器打耐压35千伏。 liuhuan1000 | 发布于2012-10-16 举报| 评论 0...
变压器
交流
耐压试验
标准?
答:
一、容量为8000kVA以下、绕组额定电压在110kV以下的
变压器
,应按本标准附录一试验电压标准进行交流耐压试验;二、容量为8000kVA及以上、绕组额定电压在110kV以下的变压器,在有试验设备时,可按本标准附录一试验电压标准进行交流耐压试验 附录一 高压电气设备绝缘的工频
耐压试验电压
标准 附表1.1 高压电气设备...