99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器耐压试验电压上不去
变压器
高压
试验电压
是多少?
答:
1、新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
大容量高
电压变压器
在进行
耐压试验
时测量
试验电压
应该用多少_百度知 ...
答:
4~6倍额定
电压
。升压时别太快,如果有放电,注意监测泄露电流。如果设备比较陈旧,就不要升太高,有4倍足矣。
油式
变压器耐压试验电压
应该加到多少
答:
是10KV等级的,高压
耐压
工频
电压
:出厂35KV、交接
试验
30kv,老式
变压器
一直运行的做试验时耐压26KV. 耐压时间都是1分钟。 从你说的情况看,你就加工频电压30KV,时间1分钟。
10kv
变压器
的交流
耐压试验电压
是多少?
答:
新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
变压器
的
耐压测试
答:
可以一次对多个
变压器
进行
耐压测试
,比如说原边对副边的耐压测试 1)将多台变压器的原边和副边分别串联起来 2)耐压仪的高压端和地端分别接原边和副边 3)测试出的总泄漏电流除以总串联变压器的台数,就是单台原边对副边的泄漏电流了。同时测试的产品台数不宜过多,耐压仪的泄漏电流值也是有上限的...
耐压测试
仪上限报警为什么?
答:
耐压测试
仪上限报警是正常的,
电压
达到了设置 没有报警那设备就有问题了!!主要特点 ◆是按照IEC、ISO、BS、UL、JIS等国内、国际的安全标准而设计,能产生交流电测试高压和直流电测试高压。◆除适合对电感性的电器进行安全测试外,特别是能对电容性的家用电器及低压电器进行安全测试,一机两用。◆测试...
变压器
交流
耐压试验
中,,高压和低压的给入
电压
标准是多少,
答:
变压器耐压测试
,大都是3750V 3秒,以前在公司有时候是4200V,
变压器
怎么打
耐压
答:
电炉变、整流变、工频
试验变压器
、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。3、打
耐压
是为了
测试
装置的绝缘程度,就是给一个装置加上高压,逐步升高
电压
,看这个装置能耐压到多少。
变压器耐压
检测怎么做
答:
一、外施(工频)
耐压试验
1.试验目的:检测变压器主绝缘。(现场施加出厂试验值的85%)2.试验仪器:
试验变压器
,分压器,有效值
电压
表。3.试验步骤 3.1接线方法:被试绕组短接接高压,非被试绕组短接及铁心和夹件均良好接地。(试验时地线不要接触被试产品绕组表面)3.2按照GB6450-1986、GB1094.3...
想问一下
变压器
的
耐压试验
是怎么做的
答:
变压器的耐压试验是怎么做的?
变压器耐压试验
室是在打压台上做的,一般的是高对低,高对地,低对地.也就是高压线包对低压线包的耐压,高压线包对变压器外壳耐压,低压线包对变压器外壳耐压。