99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器耐压试验电压上不去
35KV
变压器
标准实验
耐压
是多少?
答:
35kv
变压器
油箱密封
试验
标准:24h,50kpa,注:密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%。35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000KVA,正压50kPa;≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形。
35kv电缆35kv
变压器
在做
试验
是
耐压
打到多少
答:
35kv电缆35kv
变压器
在做试验是
耐压
打到多少?额定电压为21/35KV的橡塑电缆直流耐压为63KV,额定电压为26/35KV的橡塑电缆直流耐压为78KV。35KV油浸变压器交流耐压为72KV,干式变压器交流耐压按出厂
试验电压
的85%执行。
变压器
介损试验和
耐压试验
区别?
答:
3. 目的和应用范围不同:- 变压器介损试验通过测量绕组和绝缘的损耗以及绝缘质量指标,判断变压器的绝缘质量是否合格,以及评估变压器的性能和可靠性。-
变压器耐压试验
主要用于验证变压器的绝缘性能,确保其能够在额定
电压
下安全可靠地运行,并具有足够的绝缘强度防止电击、火灾和其他意外事故的发生。综上所述...
怎样计算
变压器
的
耐压
值?
答:
35kV油浸式
变压器
交流耐压值为68kV,干式变压器为60kV。110kV油浸式变压器 交流耐压值为160kV。220kV油浸式变压器 交流耐压值为316kV。500kV油浸式变压器 交流耐压值为544kV。变压器中性点耐压值 110kV变压器 不直接接地交流
耐压电压
值76kV。220kV变压器 不直接接地交流耐压电压值160kV,直接接地交流耐压...
为什么
变压器
在注油后不能立即进行
耐压试验
?
答:
其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流
耐压试验
可通过不同
试验电压
时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。3、
变压器
(...
变压器
做
耐压试验
时,低压绕组不接地,会感应出
电压
吗?是不是1200KV?不...
答:
1.
变压器
高压绕组作相间或对地
耐压试验
时,低压绕组应该短接接地。同样低压绕组作相间或对地耐压试验时,高压绕组应该短接接地。2.作压试验只是在绕组之间加入
试验电压
,产生很小的泄漏电流。短接绕组接地是防止产生高压。
10KV美式箱变,高压和
变压器
连在一起,怎么做
耐压试验
,耐压打多少
答:
该美式箱变里面高压室设有负荷开关。可断开该开关并断开低压侧总开关后对该
变压器
分别高对低及地,低对地作相应的
电压试验
,预防性试验10KV侧可以施加额定相电压的4倍(10.5*4/1.732=24.2kv),约24-25kv,交接式(新变压器)试验可通入28kv工频电压,时间t=60s,低压侧可以不分新旧2kv时间1分钟...
...铁芯接近饱和,而在做
耐压试验
时要加3倍额定
电压
,为什么铁芯还能承受...
答:
从被试设备的低压进入电源,要被试设备自己感应高
电压
检测自己,高压、低压都有完整的回路和发生感应,被测设备完全进入工作状态,高压、低压都在高电压下工作,空载电流增加得多,铁芯超负荷发生电磁方面的转换,容易饱和,所以要加一个
耐压
倍频装置,把频率升为100-400Hz,增加铁芯的转换能力,才不容易饱和...
为什么
变压器
要进行绕组交流
耐压试验
答:
变压器耐压试验
,是对所用绝缘材料的绝缘强度的考验。当电力系统某一部分出现不正常情况时,电网中常常产生比额定
电压
高出数倍的过电压,进行变压器耐压试验非常必要。例如,内部过电压可升高到额定电压的3~3.5倍;在中性点不接地系统中,出现单相接地事故时,其余两相要承受线电压(等于相电压的1.73倍...
变压器
怎么
测试
答:
直流电阻测量:使用直流电阻测试仪采用电桥法测量每相绕组的直流电阻。它可以检查出绕组内部的接头、引线的焊接质量、接触是否良好,绕组匝间有无短路。
变压器
交流耐压和感应
耐压试验
:交流耐压试验我们可根据变压器的
电压
等级和容量大小,我们可采取工频耐压试验装置和串联谐振试验装置,这两种方法可以发现变压器主...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜