为什么变压器在注油后不能立即进行耐压试验?

如题所述

1、如果注油后立即进行试验的话,油的气泡会击穿放电,影响试验结果。

2、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。
3、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-19
工频耐压试验验电气设备绝缘耐受工频电压作用能力的试验。试验时,按规定将被试品接入试验回路,逐步升高电压至标准规定的额定工频耐受电压值,保持1 min,然后迅速、均匀地降压到零。在规定的时间内,被试品绝缘未发生击穿或表面闪络,则认为通过了该项试验。工频交流耐压试验所施电压高出电气设备额定工作电压,通过这一试验可以发现很多绝缘缺陷,尤其对局部缺陷更为有效,其缺点是可能在耐压试验时给绝缘带来一定损伤,属于破坏性试验。
一方面注油后使油充满整个器身内部(包括各个油道、空隙),一般都需要按照工艺要求进行静放,使油浸透绝缘件,使绝缘件与油形成油纸绝缘体系,并且本身浸过油的绝缘件能增强绝缘强度,避免吸潮。经过充分浸透的油纸绝缘体系比单独的绝缘纸或变压器油的耐压等级都要高。
另外刚注入的油中会含有气体和水分,如果注油后立即进行试验的话,油的气泡会击穿放电,影响试验结果。因此注油后需要静放足够长的时间,有利于油中气体集聚到油的表面,可以进行多次排气,补油后再进行几次排气,这样可将油中气体尽量排出,防止窝气。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-07-17
因为注油时 油中有气泡存在~所以要根据容量大小,静放多长时间,才能打工频~
第3个回答  2011-07-19
楼上回答的真是齐全。学习了!!