99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器耐压试验怎么做
怎样
给
变压器做耐压试验
?
答:
给变压器做耐压试验程序:
1、根据被试变压器的电压等级确定耐压试验电压,根据所需试验电压值选择试验变压器和调压器
。2、将试验变压器高压绕组低绝缘端接地,高压引线接至被试变压器绕组(需要三相短路),被试变压器的非被试绕组短路接地。3、合上试验电源将电压升至耐压值停留一分钟将电压降至零,拉开电源实...
想问一下
变压器
的
耐压试验
是
怎么做
的
答:
变压器耐压试验室是在打压台上做的,一般的是高对低,高对地,低对地.也就是高压线包对低压线包的耐压
,高压线包对变压器外壳耐压,低压线包对变压器外壳耐压。
如何做变压器
的工频
耐压
实验?
答:
4、对于大型电气设备的耐压试验,
一般应先进行试验油浸试验变压器的气举试验,即在试品未连接时升压至试验电压
,以便检查仪表的示值精度和调整放电量。球间隙的球间距。5、做耐压试验时,
升压速度不宜过快,防止突然加压
。例如,如果稳压器不在零位,可以突然关闭,不要突然切断电源。一般应在稳压器降到...
有载调压
变压器
的交流
耐压试验怎
麼做?
答:
1)先将被试变压器绕组A、B、C三相用裸铜线短路连接,其余绕组也用裸铜线短路连接,并与外壳一起接地;2)将变压器、保护球隙、分压器、接地棒可靠接地(接地线采用4mm及以上的多股裸铜线或外覆透明绝缘层的铜质软绞线);3)将控制箱的接地线接到
试验变压器
的高压尾上;4)连接控制箱与试验变压器的...
直流
耐压试验变压器怎么做
?如何使用?
答:
直接用整流二极管搭成整流桥对12V交流电压进行整流、滤波就可以得到14.5V左右的直流电压
,可能会带有一点点交流纹波,不过不影响充电使用。整流管可以选用1N400X(1A额定电流)系列或1N540X系列(3A额定电流),电容用铝电解电容,耐压25V或25V以上,电容容量根据输出电流选择,一般有一千μF到几千μF...
变压器耐压试验
方法
答:
1、频
耐压试验
中限流电阻R1应根据
试验变压器
的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100—300mA时,可取0.5一1Ω/V(试验电压);高压侧额定输出电流为lA以上时,可取lΩ/V(试验电压)。常用水电阻作为限流电阻,管子长度可按150KV/m考虑,管子的粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水...
变压器
交流
耐压
的实验步骤
答:
电力
变压器
交流
耐压试验
步骤1、交流耐压试验的目的交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。各种预防性试验方法,各有所长,均能分别发现一些缺陷,反应出绝缘的状况,但其他...
三相
变压器如何
检测和
测试耐压
?
答:
一、给三相变压器做耐压试验程序:
1、根据被试变压器的电压等级确定耐压试验电压
,根据所需试验电压值选择试验变压器和调压器。2、将试验变压器高压绕组低绝缘端接地,高压引线接至被试变压器绕组(需要三相短路),被试变压器的非被试绕组短路接地。3、合上试验电源将电压升至耐压值停留一分钟将电压降至零,...
变压器耐压
检测
怎么做
答:
一、外施(工频)
耐压试验
1.试验目的:检测变压器主绝缘。(现场施加出厂试验值的85%)2.试验仪器:
试验变压器
,分压器,有效值电压表。3.试验步骤 3.1接线方法:被试绕组短接接高压,非被试绕组短接及铁心和夹件均良好接地。(试验时地线不要接触被试产品绕组表面)3.2按照GB6450-1986、GB1094.3...
变压器
的
耐压测试
答:
可以一次对多个
变压器
进行
耐压测试
,比如说原边对副边的耐压测试 1)将多台变压器的原边和副边分别串联起来 2)耐压仪的高压端和地端分别接原边和副边 3)测试出的总泄漏电流除以总串联变压器的台数,就是单台原边对副边的泄漏电流了。同时测试的产品台数不宜过多,耐压仪的泄漏电流值也是有上限的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器打耐压的正确方法
变压器的耐压试验的正确步骤
变压器耐压试验的步骤与注意事项
10kv变压器耐压试验标准值
低变压器怎么测耐压试验
接地变压器耐压试验
变压器耐压试验注意事项
如何测试变压器耐压值