10KV高压电缆用5000V摇表摇绝缘,都没有问题,为啥做交流耐压试验电压上不上去?和进水有关吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-04-04
首先得明确两点,第一你这根电缆有多长,第二你交流耐压升压变压器容量有多大。
分析:如果电缆太长,比如超过50m,一般的交流耐压容量都不够,如果耐压机容量太小,那必然是电压生不起来。
可以用串联谐振装置代替工频交流耐压,或者可以用直流高压来做
耐压试验
。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOOWjtjjeBvXBv7WzeO.html
相似回答
10千
V高压电缆
进水后
绝缘
很
,耐压
一相不好什么原因
答:
可能摇表接线没弄好或测试地方不对
,最直接的方法还是用串联谐振做耐压 比较直观
为啥
测量
10KV电缆绝缘
电阻
为什么
要
用5000V摇表
答:
电力系统并没有规定测量10kv电缆必须使用5000v摇表
。测量绝缘的目的只是判别一下被测设备是否存在明显的故障,所以测量绝缘事实上只能判断“坏”,不能判断“好”。也不是指望用5000v电压来把绝缘薄弱处击穿。所以,规程规定对于250v以上的高压设备应使用1000v或2500v摇表。真正的耐压试验是需要专用的试验仪...
高压电缆
三相
绝缘
2500兆,红色
耐压10KV
打
不上去
咋回事?
答:
判断
高压电缆
主
绝缘有绝缘
击穿的情况,用2500伏的摇表根本摇不出来,但电压高到一定程度,就会发生绝缘击穿。
电缆摇绝缘没
事带负荷就跳闸怎么回事?换根电缆就好了
答:
可能你用的摇表还不到2500V,所以真实运行工况下的绝缘你没有测量到,
可能出现低压时绝缘完好,高压时绝缘出现问题的情况
。3、可以采用其他绝缘测试手段,如采用测量直流泄露电流,直流耐压,甚至交流变频谐振试验等进行验证;也可以加大电流或高电压将电缆的故障点“烧穿”,以暴露缺陷,以便处理。
5000V和
2500
V摇表
测同一
电缆的绝缘
电阻,数据一样吗?
答:
另外我们知道电缆外面有多层绝缘物质,他们里面有一些杂质、微小气泡、裂纹等等,当他们加上更高电压的时候,电阻一般会变小,这是因为里面的一些气泡等等被击穿的缘故(不合格
的电缆
在常规电压下电阻符合规定,但是往往稍微升高
电压,
电阻就会迅速下降)。特别是一些高压设备
,都有
一个规定的实验电压等级,这...
2000米
高压电缆用5000
的
摇表
能摇吗
答:
2000米
高压电缆用5000
的摇表不能摇。根据查询相关公开信息显示:低压
电缆的绝缘
护套一般耐压值只有1000v,部分电缆内护套只有400v
,用5000v摇表
测量绝缘电阻会造成绝缘层击穿,损坏电缆,故2000米高压电缆用5000的摇表不能摇。
10KV电缆耐压试验电压
是多少,时间是多长?
答:
2、工频
耐压试验
其
试验电压
为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要
绝缘的
设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。3、直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性...
3000米10千伏
高压电缆用5000
伏
摇表摇
测,最
答:
不管绝缘电阻多大,只要三相数据一致
,电缆
就可以使用。要是三相不一样,而且差异较大,那电缆肯定存在问题。
10KV电缆
带有避雷器可以
做绝缘
测试吗?
答:
正规
的电缆绝缘试验
需要
使用高压
发生器,按照规范对电缆施加高电压。尽管
10KV电缆
高电压实验值达不到避雷器的放电值,但由于避雷器附加的电容会影响实验的泄漏电流值,所以实验前应该把避雷器从电缆上分离。