变压器耐压试验电流大的原因
变压器耐压试验
,漏电
电流
太大是什么
原因
答:
变压器耐压试验,通常是交流的。若是交流的,发生漏电流太大,
多是因为绕组的寄生电容引起的
。也就是说,并不是绝缘电阻太小,而绕组与机壳(体)之间的距离太近,
寄生电容容量太大,导致电容性漏电流大
,确定是否是这个原因的办法:用精度高的电流互感器,在互感器的二次侧接上100欧姆左右的电阻,用...
在做常规电力
变压器的
工频
耐压试验
时,电压就就200v,但是
电流
却
很大
,什 ...
答:
检查下你的电缆2端导电部分是否有接地或者导电部分有搭在接地的金属物上面,再者就是绝缘有问题了
电抗
变压器
做工频
耐压
时
电流大的原因
?
答:
交流耐压是检验设备分布性绝缘缺陷的一个有效手段,
电流大说明受潮了
。如果没有击穿,说明不严重,另外泄漏电流还要与上次试验数据进行对比,相间进行对比,才能更加准确的判断出设备的状况!
变压器耐压试验
,漏电
电流
太大是什么
原因
我想问下,我
答:
干变可能是绝缘受潮,油变是绝缘油老化。
交流
耐压
实验中为什么需要实验大
电流
?
答:
就需要并联电抗器来补偿,比如说在进行长距离大容量的500kV电力电缆耐压时,就经常使用这种方法,来进行补偿被试电容。这样做法就等于缩短了电缆长度,降低试验难度。这样子的做法,更利于
耐压试验的
谐振点出现,并且可以降低励磁
变压器的
输出
电流
。希望能够采纳。如果还有问题可以追问哟 ...
工频
耐压试验
时,产生容升现象
的原因
答:
试验时的电感性负载
电流
流经
试验变压器
一、二次绕组时在漏抗上的压降所致。根据查询希赛网得知,工频
耐压试验
时,产生容升现象
的原因
是试验时的电感性负载电流流经试验变压器一、二次绕组时在漏抗上的压降所致。
110kv
变压器
中性点避雷器
耐压试验
泄露
电流大
,对运行有什么影响?_百度...
答:
产生的影响:中性点的绝缘不是按照线电压设计的
变压器的
中性点,就应安装避雷器。其
原因
是,当有雷电侵入时,由于入射波和反射波的叠加,在中性点上出现的最高电压可能达到避雷器放电电压的1.8倍左右。这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏,所以必须接一个避雷器加以保护。对接于变压器中性点的...
8000KVA
变压器
交流
耐压
时,
试验
电压升到20KV泄露
电流
为10A,为什么?_百 ...
答:
试验正常,不是泄漏,是电容电流和损耗电流。你做的是交流
耐压试验
,
试验电流
与绕组对地电容量和
试验变压器的
额定电压比及试验电压有关。
请问
变压器
感应
耐压试验电流
为什么与空载电流相近!谢谢!
答:
1、变压器空载大
电流的大
部分用来励磁,用来励磁的这部分电流称为磁化电流。2、由于
变压器的
输入电压是正弦波,也就是说,其一次的感应电动势是正弦波,其主磁通是正弦波。但是,铁芯具有磁滞效应,产生这个磁通的电流就不可能是正弦波。实际测量为尖顶波。也就是说,只要输入电压是正弦波,磁化电流必然为尖顶...
打
耐压的
时候被测物体的泄漏
电流
超标使得耐压打不过请问是什么
原因
造成...
答:
要采用单相升压
变压器
做为
耐压试验的
电源;并尽可能采用正弦波形,从开始加压到升至全值的时间要在十秒以上,试验时间一般为一分钟;如电压表示值降低电流表上升说明被测物己击穿,要迅速停止;如果仍不行的话建议先进行泄漏
电流试验
,看看其值是否超正常值;再核算其参数是否适合本试验,有些连线要用屏闭线...