工频耐压电流大怎么办
工频耐压
空载泄露
电流大
答:
题主是否想询问“工频耐压空载泄露电流大怎么办”?
1、首先,在电源端加装漏电保护器。2、其次,在设备外壳加装接地线,就是在设备附近打一根接地极
。3、最后,将设备外壳与这个接地极可靠连接。
...的
工频耐压
试验时,电压就就200v,但是
电流
却
很大
,什么原因呢?_百度...
答:
检查下你的电缆2端导电部分是否有接地或者导电部分有搭在接地的金属物上面,再者就是绝缘有问题了
打
工频耐压
时出现大
电流
是
怎么
回事? 有时电流指针反转,谁知道怎么回 ...
答:
老大,你太神奇了,设备通着电就打高压啊!
电抗变压器做
工频耐压
时
电流大
的原因?
答:
交流耐压是检验设备分布性绝缘缺陷的一个有效手段,电流大说明受潮了
。如果没有击穿,说明不严重,另外泄漏电流还要与上次试验数据进行对比,相间进行对比,才能更加准确的判断出设备的状况!
工频耐压
测试仪升压时低压
电流
表也移动什么原因
答:
可改用大容量的实验变压器或调压器
。3、调节调压器,电压表无指示,可能是自耦调压器碳刷接触不良,或电压表回路不通,或变压器的一次绕组、测量绕组有断线的地方。4、试验过程中,电流表的指示突然上升或者电流表指示突然下降,都是试品被击穿的象征。
10KV油浸式变压器 800KVA
工频耐压
到2万4,泄漏
电流
升高,电流继电器保护...
答:
油浸打30KV的 有可能是绝缘低(潮湿,有灰)用酒精擦一下,把高压侧的排拆了,光打变压器,并把高压侧用扎丝绕在一起打,低压侧接地,
工频耐压
试验变压器泄漏多少不合格
答:
泄漏
电流
不应大于5mA,否则为不合格。
工频耐压
试验变压器泄漏不合格的标准是根据国家标准GB/T1094.1-2013高压开关设备和控制设备第1部分:一般技术要求中的规定来确定的。如果发现泄漏电流超过了标准规定的值,还需要进一步检查和分析原因,以确保设备的安全性和可靠性。
工频耐压
试验中泄漏
电流怎么
考虑
答:
一个方法是:根据被测体的杂散电容的大小,适当提高泄漏
电流
的容限。二。是先接好被测体,再慢慢
增大
电压至测试电压。QQ:844408649 本人对通用仪器的测量有一定的经验
当进行
工频耐压
试验时,变压器容量不够而电压升不上时应采取何种措施...
答:
当进行
工频耐压
试验时,如果变压器容量不够而电压升不上,可以采取以下措施:增加变压器容量:如果现有变压器容量不够,可以考虑增加变压器容量,以提高测试电压。串联多个变压器:可以将多个变压器串联在一起,以增加变压器容量,提高测试电压。调整测试
电流
:降低测试电流,可以减小变压器的负荷,以提高测试电压。
电线电缆的
工频耐压
测试
怎么
做
答:
产品的出厂检验要高一些,现场工程验收略低一些,常做的
工频耐压
是10KV的电线电缆,高压柜,变压器等。电业局一般取的工频耐压值是32KV-42KV之间,值得注意的是:在做电线电缆的工频耐压时,一定要输入直流电压,因为电缆成“容性”容抗
很大
,10m的电缆加入交流电压它的泄漏
电流
就超过5A.具体做法是:在...