在做常规电力变压器的工频耐压试验时,电压就就200v,但是电流却很大,什么原因呢?
高压10kv低压400v 正常电力变压器工频耐压标准35kv时电流都没有问题中的大
举报该问题
推荐答案 2011-07-14
检查下你的电缆2端导电部分是否有接地或者导电部分有搭在接地的金属物上面,再者就是绝缘有问题了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vjWj7jjvX.html
其他回答
第1个回答 2011-07-22
你这个200V的电压应该是打变压器的耐压,电压低,但电流却大,就是变压器有地方放电.变压器放电有很多种原因,如空气净距离不够,绝缘件击穿或变压器受潮,应停止耐压,找出故障,否则再升压的话就会听到放电的声音,最终可能会损坏变压器.
第2个回答 2011-07-15
不知你说的200v是什么电压,是变压器的电压,还是试验仪器的电压?
第3个回答 2011-07-13
耐压通过就行
第4个回答 2011-07-14
绝缘缺陷,泄漏电流大。
相似回答
我的手机不小心进水了,线圈被烧坏了,更换需要多少米?
答:
部分电工对无载调压开关的原理不清楚,经常出现调压不正确,导致动静触头部分接触等
;安装工艺差,对变压器各部位紧固螺栓的检查不仔细,造成变压器箱体进水,使分接开关绝缘、绕组绝缘受潮;运行维护不到位,没有严格执行DL/T572-1995《变压器运行规程》,多数变压器从安装到变压器烧毁期间,一直未进行过常规维护与污垢处理,导致...
变压器
加了负载输出值怎么变小啦?
答:
(1)电工在日常工作中,常会遇到上级部门,管理人员等问及
电力变压器
运行情况,负荷是多少?电工本人也常常需知道
变压器的
负荷是多少。负荷
电流
易得知,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少,不能直接看到和测知。这就需靠本口诀求算,否则用常规公式来计算,既复杂又费时间。 (2)...
变压器耐压试验
答:
1、当
变压器电压
等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏
电流
;2、
试验电压
标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式
电力变压器
直流泄漏试验电压标准:绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63...
变压器
为
什么
能改变
电压?
答:
简单地说,
就是电生磁、磁生电
。在通电导线周围产生磁场,变化的电流则可以产生变化的磁场;在一个闭合电路中,如果通过的磁场发生变化,那么这个电路中将有电流产生,即当磁铁靠近线圈或远离线圈时都会有电流产生。由于变压器的两线圈绕在同一铁芯上,原线圈中的交流电由于电流大小和方向的交替变化产生磁场,通过铁芯传递到副...
谁有关于
电力变压器
安装预算方面的电子文档?
答:
1、绕组机械性能下降,当再次遭受到短路
电流
冲击时,将承受不住巨大的冲击电动力的作用而发生损坏事故。例如,某台40MVA、110k
V的电力变压器,
低压侧遭受短路冲击后
,常规试验
设有发现异常现象;投入运行后1年,在一次短路事故中损坏。2、绝缘距离发生变化,或固体绝缘受到损伤,导致局部放电发生。当遇到过电压作用时,绕组便...
试验变压器
基本特点与使用方法?
答:
在工频耐压试验中,低电压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的,其原因是由于
试验变压器
存在着漏抗,在这个漏抗上必然存在着压降或容升,使试品上的电压低于或高于低压侧测量电压表上反映出来的电压。
工频耐压试验时,
被试品上的电压高于试验
变压器的
输出
电压,
也就是所谓容升现象。感应耐压试验时,试验...
如何进行
耐压测试?
答:
如何进行
耐压测试?
将耐压测试仪的一端直接夹在被测设备的外壳上,测试仪的另一端连接到被测设备的输入电源端。慢慢调整电压到你需要
测试的
耐压值。如果没有报警,表示通过。
测试时
注意安全,被测设备和操作人员必须绝缘,防止触电。
35K
V变压器
标准实验
耐压
是多少?
答:
35k
v变压器
油箱密封试验标准:24h,50kpa,注:密封性能要求
,在试验
后应无渗漏和损伤。波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%。35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000KVA,正压50kPa;≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形。
对大容量设备做交流
耐压试验时,
为
什么
在高压侧测量
电压?
答:
所以使用直流
做试验就
不一定能够发现交流电力设备在交流电场下的弱点。交流耐压试验符合电力设备在运行中所承受的电气状况,同时交流
耐压试验电压
一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,所以这种试验已成为保证安全运行的一个重要手段。由于交流耐压试验接近电机的工作状态。而所加
的电压