在预防性试验中,较长的高压电缆难以做交流耐压试验,为什么?请回答的详细些

如题所述

1、过去由于试验手段的限制,高压电缆在进行交流耐压试验时会有电压升不上去的情况;由于电缆是电容性元件,在加压后会有电容电流,所以耐压机容量小时,耐压机输出的电流还不够泄漏的电流,所以电压升不上去;
2、现在可以选用大容量的交流变频谐振耐压机,在选择合适(多接几个)电抗器后,较长电缆也可以进行交流耐压试验了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-04
在交流耐压试验中,我们需要的高压一定的情况下,高压部件的电容越大,高压电流就越大,需要的功率就越大,所以实验设备要达到功率的要求
试验变压器只能做避雷器,开关等电容量很小的设备,对于电缆,由于它的电容量比较大,长的电缆电缆电容更大,所以现在都用串联谐振来做,在串联谐振电路中,会有电抗器,电容器,分压器(用于电压采样),励磁变压器,还有变频控制台这些设备。
在电缆试验中一般要求试验频率大于30hz,在50hz最好,谐振频率=1/(2π√(LC))
L:电感量 C:电容量
高压电流=√C/√L*U
U为目标电压,所以C越大,高压电流越大,功率越大,即电缆越长,对耐压仪器要求越高。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-24
首先我们要知道一个概念,在工地现场由于受条件的限制,交流耐压试验设备体积庞大,无法进入,而直流设备体积小升压快、
按照要求应该使用交流,可交流需要容量更大的电抗器,麻烦,所以多数采用直流。
只有在电缆制造企业内部采用交流试验
无论采用哪种试验,都是破坏性试验,检验绝缘耐压水平
第3个回答  2022-09-09

在预防性试验中,较长的高压电缆难以做交流耐压试验,为什么?

