在交流耐压试验中,我们需要的高压一定的情况下,高压部件的电容越大,高压电流就越大,需要的功率就越大,所以实验设备要达到功率的要求\x0d\x0a试验变压器只能做避雷器,开关等电容量很小的设备,对于电缆,由于它的电容量比较大,长的电缆电缆电容更大,所以现在都用串联谐振来做,在串联谐振电路中,会有电抗器,电容器,分压器(用于电压采样),励磁变压器,还有变频控制台这些设备。\x0d\x0a在电缆试验中一般要求试验频率大于30hz,在50hz最好,谐振频率=1/(2π√(LC))\x0d\x0aL:电感量C:电容量\x0d\x0a高压电流=√C/√L*U\x0d\x0aU为目标电压,所以C越大,高压电流越大,功率越大,即电缆越长,对耐压仪器要求越高。