11KW的电机用多大的空开

11KW的电机用多大的空开请教一下大家,怎么计算出来,比较急

首先将这个功率的电机运行时的理论电流计算出来
三相电流=功率/电压/相位1.732/电机功率因数0.75左右
电流=11000/380/1.732/0.75
=22.3A左右
考虑到电机启动电流和长时间稳定运行,空开建议使用35A,接触器建议选择额定电流40A左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-17
3相电机一般是1KW是两A电流,11kW是22A电流左右,建议用40A空开,空开能满足电机用就可以,实际空开不是保护电机用的,而是保护线路的。
第2个回答  2018-01-17

    220V 1KW=4.5A

    380V 1KW=2A

    11X4.5=49.5A

    11X2=22A

    220V 选60A空开。

    380V 选32A空开。

本回答被网友采纳
相似回答