99问答网
所有问题
当前搜索:
11kw380V电机用多大空开
380v
十一kw的
电机
配
多少a
的开关.
答:
380v11kw的电机配
32A或40A
的空开即可。
三相
380V11kW需要多大
的
空开
?
答:
一般建议的选择范围为28A~32A
。因此,建议选择额定电流为32A的空开来保护11kW电动机。不过,为了确保系统的安全稳定运行,具体选择空开的大小还需要考虑负载启动时的暂态电流及电路的短路电流等因素,建议在进行电气设计时应该寻求专业人士的意见和建议。
380V11千瓦用多大
的
空气开关
答:
380V
11kW
根据公式算得电流约为20A,可以用25A的断路器,但这只是对于照明负荷;如果是动力负荷(
电机
),应考虑电机的启动电流。
11KW的用
电器,
用多大
的
空开
,多大的
答:
11千瓦380V电压的,最大电流27A,
用32A的空开。220V电压的,最大电流50A,用63A的空开
11KW电动机
在
380V
电上电流是多少在220v上电流是多少知道的帮忙算下
空开
...
答:
11kw电机
在
380v
电流大概是19A左右,在3相220V时电流是约19A*1.732=29A左右。65N是开关的型号(设计序列号).C16也就是他的开关的容量以及他的分断能力的级别。
11kw的电机
选择
多大
的
空开
和多大的电缆,空开型号是什么
答:
11KW
/
380V
/3相
电动机
配电:1、额定工作电流,约20A;2、断路器规格,25A(框架为63A即可);3、接触器规格,25A;4、热继电器规格,16~24A;5、线路规格,铜芯电缆(或电线)截面积10mm2.型号有多种选择,以施耐德品牌为例:断路器NS80H-25或C65-25/3P;接触器LC1-D25;热继电器LRD-22(16/24...
11千瓦
三相水泵
380v用多大
开关?
答:
一般情况下,
11千瓦
三相水泵
380V需要
使用三相交流接触器或热继电器来进行控制。开关的额定电流大小应该根据水泵的额定电流大小来选择,一般来说,开关的额定电流应该大于等于水泵的额定电流,留有一定的余量。比如,若水泵的额定电流为20安培,那么开关的额定电流应该选择大于等于20安培的开关。具体选择开关时应...
电源
380v
.功率110千瓦
用多大
的开关和电源线
答:
电源
380
伏,功率110千瓦的
电机
估算电流220安,用250安的开关就行,接触器也不能小了哈哈,电源线用三芯铜电缆240平方的就可以,(这是在50米以内,如果距离更远,我在实践当中是每长七八十米,把线加长一级,)如果不用三芯电缆,用单根的三条,铜线用185的就够了,如果用铝线三条,得用240平方的...
11kw电机
配
多大
开关
答:
380v电机
一般按一千瓦两安计算电流。
11kw
就是22安留点余量按25安算,再按导线安全载流量10下5;100上2; 16、25 四;35、50 三;70、95 两倍半。这样算的话,用六平方乘以5等于三十安培,所以用六平方的线。肯定没问题
空开
用32A的足够可以的 冬天 手打不容易 望采纳 手都快冻掉了 ~~~...
380V11KW
动力设备应配
多大
的
空开
和多大的铜芯线???
答:
差不多配10-16平方铜芯线,
空气开关
你要是直接启动就要60A左右要是降压启动40A 左右,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380V11千瓦用多大的空开
11千瓦电机怎么选开关盒
11个千瓦380伏用多大空开
11千瓦三相马达用多大开关
11千瓦电机配多大的空开
三相11千瓦电机用多大断路器
11kw电机用多大断路器
11kw电机用32a的空开可以吗